    Cần giúp Nước sử dụng cho Tháp giải nhiệt (Cooling Tower)

    Còn tùy vào mục đích sử dụng cảu Tháp giải nhiệt là gì, nếu tháp dùng để giải nhiệt cho Water cooled chiller thì không nên. Chi phí để xử lý nước giải nhiệt cho chiller cũng khá tốn kém (đây là nói đến nước máy nhé) nên mình nghĩ sử dụng nước mưa cho mục đích này không hiệu quả.
  2. nmq123

    Phương pháp đo lưu lượng không khí qua dàn lạnh treo tường và và lưu lượng nước giải nhiệt của AHU

    1. Dàn lạnh treo tường chỉ phục vụ mục đích tiện nghi nên cũng không ai đo làm gì, nếu đo cũng rất khó khăn vì cần làm một đường ống gió tiêu chuẩn để hướng dòng ra thiết bị đo --> nếu không thực sự cần thiết thì không nên đo. 2. Đo lưu lượng nước trong đường ống thì có thể dùng bộ đo lưu lượng...
  3. nmq123

    Hệ thống phun sương tăng ẩm cho nhà xưởng.

    Xin trả lời bác một cách sư bộ thế này: Nhìn trên ẩm đồ hình trên, giả sử không khí trong phòng có nhiệt độ/ độ ẩm là 25oC/50%RH thì việc phun nước tăng ẩm có thể đi theo 3 đường quá trình (Đỏ - Xanh lá - Xanh lam), trong đó: - Đỏ: phun nước có nhiệt độ bằng nhiệt độ môi trường (25 độ)...
  4. nmq123

    Hệ thống phun sương tăng ẩm cho nhà xưởng.

    Bạn có thể cho mình biết lý do tại sao lại phải phun sương bằng nước lạnh không? Vì, nếu để làm mát thì việc phun nước lạnh có hiệu quả cao hơn không đáng kể so với phun nước ở nhiệt độ phòng.
  5. nmq123

    Cần giúp Đường Bypass của hệ thống làm lanh nước Chiller

    Đường by-pass phục vụ cho mục đích cân bằng áp suất và cân bằng lưu lượng cho hệ thống. Đúng là với bơm có biến tân fthif vai trò của đường by-pass trong điều khiển cũng giảm đi, tuy nhiên vẫn rất cần thiết trong một số trường hợp, VD: - Khi khởi động chiller, có thể các van chặn AHU và FCU chưa...
  6. nmq123

    Nhiệt ẩn, nhiệt hiện là

    Nhiệt hiện, nhiệt ẩn là kiến thức cơ bản và quan trọng nhất với kỹ sư nhiệt, chi tiết như bác Alone160162 đã giải thích, còn hình ảnh hơn thì có thể lấy việc đun nước làm ví dụ. Khi đun nước sẽ trải qua 2 giai đoạn: - GD1: lnhiệt độ nước tăng dần đến nhiệt độ sôi (100oC), cái này do tác dụng của...
  7. nmq123

    Về công thức tính dòng điện của tải

    Với dòng điện xoay chiều 1 pha thì: P = U x I x Cos(phi). Khi tính với tải thuần trở (VD: bàn là, bình nóng lạnh) thì cos(phi) = 1 --> rút gọn đươc I=P/U. Cái công suất bạn đọc được trên nhãn là tính từ công thức này ra nhé (đã bao gồm cos(phi)).
  8. nmq123

    Thảo luận THOÁT KHÓI TỰ NHIÊN NHÀ XƯỞNG

    Dự án đó mình làm cuối 2021, nhà xưởng cho thuê, có jackroof.
  9. nmq123

    Thảo luận THOÁT KHÓI TỰ NHIÊN NHÀ XƯỞNG

    đúng vậy, dự án của mình ở Bắc Ninh, gần như yêu cầu 100% thoát khói cưỡng bức, sử dụng quạt hút khói ly tâm
  10. nmq123

    Thảo luận THOÁT KHÓI TỰ NHIÊN NHÀ XƯỞNG

    Không nhé, vẫn phải đảm bảo khoảng cách 2 tường không quá 40m. Mình cũng từng thiết kế thoát khói tự nhiên với trường hợp y như thế này, và phải chuyển sang hút khói cưỡng bức.
  11. nmq123

    Hà Nội Tuyển kỹ sư & sale thị trường ĐHKK và Smarthome [Fresher & KN 1~2 năm]

    Công ty TNHH Giải pháp kỹ thật SAMVINA, nhà phân phối các sản phẩm smarthome và smartlock Hyundai HT. Tuyển dụng sale & kỹ sư ME: A. Yêu cầu: 1. Có kiến thức về ngành ĐHKK, thiết bị điện/ điện tử 2. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Nhiệt lạnh đại học BKHN 3. Sử dụng thành thạo tin học văn...
  12. nmq123

    Cần giúp Tính toán các thông số để lựa chọn AHU

    Với phòng sạch thì yêu cầu về ACH (ở đây là 30-70 lần) là tiêu chí để kiểm tra chứ không phải tiêu chí để chọn AHU. Chọn lưu lượng AHU liên quan đến công suất lạnh và điều kiện nhiệt độ kiểm soát theo yêu cầu làm việc của phòng. Vì, với cùng 1 công suất lạnh không đổi, lưu lượng qua AHU tăng dẫn...
  13. nmq123

    Cần giúp TƯ VẤN -BÁO GIÁ AHU GIÁ RẺ CHẠY DỰ ÁN

    bạn cho xin thông tin liên hệ và thông tin dự án, bên mình sẽ liên hệ trao đổi cụ thể. Thanks.
  14. nmq123

    Thắc mắc trong sách hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh của thầy Lợi, em xin nhờ mọi người giải đáp với ạ.

    Mình cũng không nhớ chính xác lắm nhưng anpha1 là hệ số tỏa nhiệt đối lưu ngoài nhà (mặt ngoài) và anpha 2 là hệ số tỏa nhiệt đối lưu trong nhà (mặt trong) phải không? Trong ví dụ này là đang tính cách nhiệt cho nền kho lạnh, với nền thì mặt ngoài đối lưu với cái gì? Vậy suy ra anpha1 = vô cùng...