Chủ đề: Chuyen doi don vi

  1. #1
    Ngày tham gia
    22/06/2008
    Bài viết
    134
    Thanks
    0
    Thanked 9 Times in 8 Posts

    Mặc định Chuyen doi don vi

    Chào các bạn!
    Mình đang có đon vị của Head loss ( tro luc ) là ft ( ví dụ: 4.18ft/100ft )
    và đon vị của Elbow loss là ft ( ví dụ: 0.144 ft ).
    Mình muốn chuyển đổi đon vị này sang Pa hoac mmH2O nhung không biết chuyển đoi thế nào.
    ( Đon vị này nằm trong phần mềm tính ống nuoc của MC QUAY ).
    Bạn nao biết có thể chỉ cho mình cách chuyển đoi vói.
    Cảm on các ban!
    B)

  2. #2
    Ngày tham gia
    13/05/2008
    Bài viết
    31
    Thanks
    9
    Thanked 10 Times in 5 Posts

    Mặc định Trả lời: Chuyen doi don vi

    Chao Ptkien1978!
    Theo tôi hoặc sử dụng phần mềm khác như pipeflow 3d chẳng hạn.
    Còn không thì dùng củ chuối là lấy giá trị đó bỏ vào phần mềm convert thoai. Vì cái pipe cal của MCQuay này ko thí option cho unít. Pó tay!

  3. #3
    Ngày tham gia
    11/12/2007
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    59
    Thanks
    0
    Thanked 33 Times in 15 Posts

    Mặc định Trả lời: Chuyen doi don vi

    Bac dung cai master converter nay ma doi ne, cai gi cung co day
    !:laugh: http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/mc1632.rar
    Pham An Chung

  4. Những thành viên sau đã gởi lời cảm ơn phamanchung vì nội dung hữu ích:

    nguyen ngoc son (09-12-2011)

  5. #4
    Ngày tham gia
    20/06/2008
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định Trả lời: Chuyen doi don vi

    CHAO CAC PAC
    CO BAC NAO SU DUNG DON VI mmAq k?
    cho minh hoi 1mmAq doi dc bao nhieu Pa.
    bac nao biet chi giup ha. cam on nhieu

  6. #5
    Ngày tham gia
    22/06/2008
    Bài viết
    134
    Thanks
    0
    Thanked 9 Times in 8 Posts

    Mặc định Trả lời: Chuyen doi don vi

    1mmAq = 9,8Pa ( cho = 10Pa di ) = 1mmH20
    Thế nhé!
    BB

  7. Những thành viên sau đã gởi lời cảm ơn ptkien1978 vì nội dung hữu ích:

    trunghanh (08-12-2011)

  8. #6
    Ngày tham gia
    20/06/2008
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định Trả lời: Chuyen doi don vi

    cam on pac Kien nhieu nha
    bb

  9. #7
    Ngày tham gia
    02/12/2011
    Bài viết
    1
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định Ðề: Trả lời: Chuyen doi don vi

    1mmAq=10 Pa
    thanks anh.

Các Chủ đề tương tự

  1. [Thảo luận] Dich vu chuyen nha chuyen nghiep tai tp hcm
    Bởi vesinh_cn trong diễn đàn Quảng cáo - Rao Vặt
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 08-01-2013, 02:42 PM
  2. [Cần giúp] May lam ong gio chuyen dung
    Bởi hoanglongir trong diễn đàn Công Nghiệp
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 03-10-2011, 06:22 PM
  3. [Tin tức] Chuyen thu tuc XNK
    Bởi quangtung trong diễn đàn Quảng cáo - Rao Vặt
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 23-09-2011, 05:13 PM
  4. [Thảo luận] van chuyen hang hoa di mien bac,van chuyen hang hoa di can tho
    Bởi xtieumanhk trong diễn đàn Quảng cáo - Rao Vặt
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 12-08-2011, 12:16 AM
  5. hoi ve cach chuyen don vi
    Bởi daunghe trong diễn đàn Hệ Thống Kho Lạnh ,Trạm Lạnh
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 02-10-2010, 06:23 PM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •