Hóa chất tẩy rửa đường ống nước làm mát.

K43IHERE

HVACR Staff
Lần trước đã có một số anh em có hỏi về hóa chất tẩy rửa đường ống nhưng mình chưa biết. Hôm nay nhân dịp hóng hớt được nên post lên đây chơi để bạn nào chưa biết thì tham khảo nhé:
Đó hóa chất Tandex270 loại này chuyên dụng cho tẩy rửa đường ống, được pha với nước theo tỉ lệ cụ thể ghi trên bao gói, tùy theo mức quy mô của hệ thống mà định lượng nước, dùng bơm đẩy hóa chất vào đường ống liên tục trong 24h, sau đó xả sạch, rồi lại dùng nước sạch bơm trở lại hệ thống cho tới khi nước xả ra sạch hẳn. Trong quá trình vận hành cũng cần phải định kỳ tẩy rửa đường ống để tăng hiệu quả làm việc của hệ thống!
Chúc mọi người vui vẻ và đóng góp thêm ý kiến!
 
Trả lời: Hóa chất tẩy rửa đường ống nước làm mát.

Cám ơn bác K43 IHERE đã cung cấp thông tin hữu ích này, Herot thêm vào các thông tin cho nữa nhé, chất lượng của nước chiller cần thiết là :

pH 7.5 – 9.0
Chloride: 125 mg/l maximum (or ppm maximum)
Sulfate: 35 mg/l maximum (or ppm maximum)
 
Trả lời: Hóa chất tẩy rửa đường ống nước làm mát.

Chào các pác, lần trước pác nguyenduc cung nhờ tớ hỏi về hoá chất xử lý đương ống nước lạnh. Sau khi tớ hỏi mấy sư phụ thì họ đưa cho tớ cái hoá chất C615, dưới đây là thông tin của C615. Ngoài ra các pác cũng có thể mua hoá chất về hoà trộn với thành phần và tỉ lệ nhất định (cái này pác nguyenduc rành lắm :cheer: ) http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/Treatment_water.pdf
 
Trả lời: Hóa chất tẩy rửa đường ống nước làm mát.

Không gần gũi với đường ống nhưng phù hợp với cách vệ sinh ta có:
Để vệ sinh dàn nóng và dàn lạnh có thể sử dụng:
- Sử dụng hoá chất mới (AERIS)
gồm các Enzim tự phân hủy, chống vi khuẩn ẩm móc, rong tảo cho các văn phòng, nhà cao tầng bệnh viện nhằm phòng ngừa các bệnh đường hô hấp trong các phòng lạnh nếu có yêu cầu.
 
Trả lời: Hóa chất tẩy rửa đường ống nước làm mát.

Các bạn cứ ra chổ bán hóa chất mà mua, loại dung dịch nước đấy rất rẻ mà dể sử dụng
 
Trả lời: Hóa chất tẩy rửa đường ống nước làm mát.

anh em nào cho địa chỉ với số điện thoại để mua một ít được k?


nhân tiện cho thêm loại chất nào để làm lạnh âm sâu k? giống như nước muối đó ...thanks trươc nha
 
Ðề: Hóa chất tẩy rửa đường ống nước làm mát.

mình có một công nghệ làm sạch đường ống cực mới đó là hóa chất chuyên tẩy cặn của Mỹ: Dynamic Descaler®.
- Dynamic Descaler® - Tên thương mại của chất tẩy cáu cặn cực mạnh, hòa tan nhanh chóng cáu cặn, vôi và loại bỏ bùn, gỉ sét, silica,… và các chất kết tủa không tan.
- Dynamic Descaler® - Giải pháp hoàn hảo nhất tẩy cáu cặn an toàn và hiệu quả.
- Dynamic Descaler® - Hóa chất siêu tẩy cáu cặn, vôi, bùn, gỉ sét, các chất kết tủa không tan khác,…chuyên dùng cho: Máy trộn, máy đúc ép, khuôn đúc,Thiết bị trao đổi nhiệt (TB TĐN), giàn ngưng tụ, tháp giải nhiệt, chiller, máy nén khí, turbin, két nước làm mát và block máy, bơm (Nuovo Pignone…), khuôn đúc, nồi hơi, thiết bị sản xuất, đường ống, …

Nói cách khác Dynamic Descaler® được dùng tẩy cặn cho các thiết bị:
- Sử dụng nước để làm mát
- Dùng hơi nước để gia nhiệt
- Sản xuất nước lạnh …
Ngoài ra Dynamic Descaler® có thể tẩy sạch hoàn toàn rêu, hà, và nhiều loại cặn khác.

Cơ chế: Hòa tan nhanh chóng cáu cặn, vôi,… và loại bỏ bùn, gỉ sét, silica và các chất kết tủa không tan và các loại cặn khác.
Dynamic Descaler® mang đến cho bạn một giải pháp mới hoàn hảo. Vừa tiết kiệm chi phí bảo trì, vừa bảo vệ thiết bị và an toàn cho sức khỏe công nhân của bạn.

Dynamic Descaler® góp phần gìn giữ môi trường xanh, sạch cho các thế hệ mai sau.

Hãy để Dynamic Descaler® giúp bạn tiết kiệm chi phí bảo trì và gia tăng hiệu qủa sản xuất!

Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam
EUROTECH rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các bạn
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

Dương Đình Hoàng Anh
Tech-Sales Dept.
Mobi: 0933 013 892

CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT LẠNH TOÀN TÂM
Trụ sở: An Phú, Quận 2, TP HCM
Email: [email protected] - [email protected]
Website: totaco.net
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Hóa chất tẩy rửa đường ống nước làm mát.

Hãy sử dụng Chất tẩy cáu cặn online Accetpa 6014 để tẩy cáu cặn cho hệ thống đường ống nước làm mát và kể cả hệ thống lò hơi.

Mỗi thỏi Accepta 6014 có thể xử lý được cho 14,4m3 thể tích nước của hệ thống, ứng với liều lượng 25 ppm.

Accepta 6014 là giải pháp tiết kiệm và an toàn.

Accepta 6014 đã được sử dụng để tẩy cáu cặn cho hệ thống đường ống làm mát của tòa nhà Bộ Công An ở 47, Phạm Văn Đồng, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Để tẩy rửa cho hệ thống đường ống mới lắp, hãy sử dụng Accepta 6064. Công dụng: tẩy dầu mỡ; tẩy gỉ sét, tẩy cáu cặn; trung hòa và thụ động hóa bề mặt kim loại.

Thông tin chi tiết về Accepta 6014 và Accepta 6064, vui lòng liên hệ:

Le Dinh Nghia (Mr.)
Chemical Engineer
090 939 5069
S: vinachemtech.com
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao cứ phải lòng vòng cho mất thời gian. Ai cho em cái tên sp , công dụng, mức độ an toàn, công thức pha chế, hướng dẫn sử dụng, giá cả và phương pháp vận chuyển - thanh toán. vậy là xong.
những cái như tiết kiệm hay thân thiện với môi trường thì bỏ đi. đường ống đặt trong tường bị tắc giờ có cách thông loại bỏ cặn bám không phải đục tường hay đi ống mới là tốt rồi. không thân thiện với môi trường thì là không an toàn,
 
Đường ống nước sinh hoạt gia đình em bị nghẽn do các chất ở giếng khơi gây nên. Téc nước, trong bình nước nóng, năng lượng mặt trời và các van xả đều bị đóng cặn gây nên hiện tượng chảy chậm. van điện máy giặt luôn phải tháo ra vệ sinh thường xuyên.
Anh xem loại nào có thể sử lý tốt, an toàn cho người và thiết bị mà người gia đình Em có thể làm được.
Em cảm ơn ạ.
 
Đây là sản phẩm sản xuất trong nước, nhưng chất lượng và mức độ an toàn cao.
Sản phẩm được nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty trong nước, đem lại giải pháp kinh tế và hiệu quả hơn các sản phẩm ngoại nhập.
Ba phương châm tạo ra sản phẩm: "An Toàn - Hiệu Quả - Kinh Tế"

SPECIAL DESCALER
HÓA CHẤT TẨY CÁU CẶN - ĐẶC BIỆT


MÔ TẢ
SPECIAL DESCALER là công thức tẩy cặn gốc acid đặc biệt, được nghiên cứu để loại bỏ gỉ sét, cặn calcit, bùn đất, phèn, vôi… hình thành trên bề mặt trao đổi nhiệt của các thiết bị.
SPECIAL DESCALER sử dụng riêng cho các bề mặt thép, thép không gỉ, các hệ thống tuần hoàn kín, bề mặt nhôm*.
ỨNG DỤNG
SPECIAL DESCALER dùng vệ sinh cho các thiết bị: trao đổi nhiệt (ống chùm, tấm,…), máy nén, bình ngưng, bể chứa, lưới lọc, đường ống, máy rửa chai, thiết bị làm bằng thép không gỉ và thiết bị bằng nhôm….
ƯU ĐIỂM

• SPECIAL DESCALER chứa các thành phần ức chế ăn mòn siêu việt, hạn chế tối đa các tác động của chất tẩy rửa lên bề mặt kim loại.
• SPECIAL DESCALER không gây ố bề mặt thép không gỉ sau khi vệ sinh.
• Đối với các bề mặt vật liệu bằng sắt, thép, nhôm, SPECIAL DESCALER giúp hình thành lớp phủ chống ăn mòn trên bề mặt thiết bị sau khi vệ sinh.
An toàn cho da tay, không chứa các thành phần hóa chất độc hại.
• Làm sạch trực tiếp bằng việc chạy tuần hoàn hoặc ngâm, giảm thời gian và chi phí tháo lắp bảo dưỡng hệ thống.