Các tiêu chuẩn về lọc khí cho phòng sạch

thaidgm

Thành Viên [LV 0]
Lâu lâu tôi mới vào website của HVACR VN, hôm nay vào đọc mấy bài viết tôi thấy các bạn có 1 số nhẫm lẫn giữa các tiêu chuẩn về lọc không khí. Dưới đây tôi gửi tới các bạn các tiêu chuẩn về lọc khí.
Hiện nay trên thế giới người ta hay sử dụng tiêu chuẩn của châu Âu là EN779 va EN1822. Trong đó:

EN779 là tiêu chuẩn dùng cho Pre-filter và Fine Filter (Middle filter)
EN1822 là tiêu chuẩn cho Hepa và Ulpa filter (không có Sulpa filter đâu Zenmaster ơi!)
và đây là nội dung của 2 tiêu chuẩn này:

EN779:
untitled.GIF

Pre- filter (lọc thô): có 4 cấp độ từ G1 đến G4 tương tự như EU1 đến EU4 mà chúng ta thường hay gọi
Fine filter (lọc tinh): có 5 cấp độ từ F5 tới F9 tương tự như EU5 đến EU9

Và đây là EN1822:

untitled1822.GIF

Với Hepa filter hiện nay người ta hay dùng phương pháp MPPS để Test thay vì chọn kích thước hạt 0.3micron như trước nữa, với phương pháp MPPS thì dải kích thước hạt để test lọc sẽ là từ 0.12-0.3micron .
Đây là các tiêu chuẩn của Europe mà tôi download về từ website của AAF (www.aafasia.com)
Hy vọng thông tin này sẽ giúp ích được gì đó cho các bạn.
 
Dear all,

Cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của bác thaidgm
Mình cập nhật thêm một số thông tin như sau:

1. Lớp lọc thô (pre-filter): Từ G1 đến G4: Theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 779:2012,

2. Lớp lọc tinh (fine filter): Từ M5, M6, F7, F8 đến F9: Theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 779:2012.

+ Chú thích: Trước đây, Theo Tiêu chuẩn cũ thì người ta gọi F5, F6 . Bây giờ đã thay tên gọi là M5, M6.

3.
Lớp lọc Hiệu suất cao: Từ E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16 đến U17: Theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1822:2009.

+ Chú thích: Trước đây, Theo Tiêu chuẩn cũ thì người ta gọi H10, H11, H12 . Bây giờ đã thay tên gọi là E10, E11, E12.

upload_2015-11-5_16-59-37.png

Bảng 1 Bảng phân loại cấp độ lọc (lớp lọc) hiện nay

Ngoài ra, các bác có thể click vào những đường link bên dưới để tham khảo thêm về Tiêu chuẩn EN 779 & EN 1822:

* Đường link 1: https://hvacr.vn/diendan/threads/ti...khong-khi-loc-camfil-camfil-air-filter.48530/

*
Đường link 2: https://hvacr.vn/diendan/threads/ti...iem-bo-loc-epa-hepa-va-ulpa-loc-camfil.48685/

upload_2015-11-5_17-1-34.png

Bảng 2 Bảng so sánh phân loại cấp độ (lớp lọc) tương đương theo từng Tiêu chuẩn áp dụng khác nhau

Hoặc các bác tham khảo thêm một số file mình có gửi kèm bên dưới trình bày khá rõ ràng về các Tiêu chuẩn này nhé.

Bên mình 27MEE Corp cung cấp ĐỘC QUYỀN lọc khí Camfil tại Việt Nam liên quan đến Phòng sạch & Hệ thống HVACR. Lọc thô G4, lọc tinh (lọc túi F7, F8) & lọc Hiệu suất cao (lọc EPA, HEPA, ULPA).

upload_2015-10-31_10-56-8-png.10380

Hình 1 Hình minh họa một số sản phẩm lọc thô G4 Camfil

upload_2015-10-31_10-56-35-png.10381

Hình 2 Hình minh họa một số sản phẩm lọc tinh, lọc túi F7, F8 Camfil

upload_2015-10-31_10-57-6-png.10382

Hình 3 Hình minh họa một số sản phẩm lọc EPA, HEPA H13, ULPA Camfil

Cần thông tin gì thêm về các sản phẩm lọc khí Camfil, anh (chị) liên hệ NGAY với mình theo thông tin bên dưới để được tư vấn và hỗ trợ thêm nhé:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 27
Mr. Vũ Văn Bốn
Mobile: (+84) 908 844 666
E-mail: [email protected]
 

Đính kèm

  • Quick Selection Guide extract from Camfil Catalogue 2014.pdf
    199.7 KB · Xem: 123
  • Comparison Chart from Camfil.pdf
    271.3 KB · Xem: 167
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên