Hệ thống báo khói siêu nhạy

dgamepark

Thành Viên [LV 2]
HỆ THỐNG BÁO KHÓI SIÊU NHẠY

Các hệ thống chữa cháy và báo cháy là hai thành phần rất quan trọng trong một hệ thống PCCC. Thông thường các hệ thống chữa cháy sẽ được kích hoạt dựa trên các tín hiệu từ hệ thống báo cháy. Tùy thuộc vào loại hệ thống báo cháy đang được sử dụng mà hệ thống chữa cháy sẽ được kích hoạt nhanh hay chậm.

Các hệ thống báo cháy hiện nay đang được sử dụng là loại báo cháy thường và báo cháy địa chỉ với các đầu dò khói quang, ion hay nhiệt tương ứng với khả năng báo động khi khói bị che khuất 5%/m (obscuration per metre). Bên cạnh ưu điểm là giá thành rẻ, loại báo cháy này cũng có một số khuyết điểm như độ nhạy thấp, thời gian kích hoạt chậm, không sử dụng được trong các khu vực có lượng gió lưu thông lớn hoặc trần cao.

Untitled1-1.jpg

Việc sử dụng hệ thống báo khói siêu nhạy (hay còn gọi hệ thống báo khói sớm – High Sensitive Smoke Detector) trong các trường hợp trên là một giải pháp tối ưu nhất. Hệ thống HSSD có độ nhạy gấp 1000 lần so với báo cháy thông thường nên có khả năng phát hiện khói từ rất sớm.

Hệ thống này sử dụng công nghệ phân tích phần tử không khí bằng laser. Khi đó, hệ thống sẽ chủ động hút không khí từ khu vực bảo vệ và phân tích mẫu không khí ở buồng laser. Nếu nồng độ khói trong mẫu không khí này vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ gửi tín hiệu cảnh báo và kích hoạt hệ thống chữa cháy.

Các đầu dò HSSD kết hợp với công nghệ AI ClassiFire™ của Kidde Airsense cho phép thiết kế hệ thống để bảo vệ cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm các ứng dụng như trung tâm dữ liệu, nhà cao tầng, nhà máy hay các viện bảo tàng mỹ thuật, sân bay, nhà ga tàu điện ngầm.

Tại sao nên sử dụng hệ thống dò khói sớm HSSD?

Phần lớn đám cháy bắt đầu với việc quá nhiệt. Trong giai đoạn chớm cháy, các phần tử khói được giải phóng khi sự đốt nóng bắt đầu, các phân tử này khó có thể phát hiện được bởi các đầu dò khói quang, ion hay đầu dò nhiệt thông thường. Những đám cháy âm ỉ này có thể kéo dài vài phút, vài giờ hoặc thậm chí cả ngày trước khi bùng phát và gây thiệt hại cho một khu vực rộng lớn.

Hệ thống báo khói sớm của Kidde Airsense có độ nhạy cao hơn gấp 1000 lần so với đầu dò khói thông thường, mức cảnh báo khói có thể cài đặt thấp tới mức 0.0025%/m cho khu vực sạch và 1%/m cho khu vực bình thường. Việc phát hiện đám cháy ở giai đoạn đầu sẽ cung cấp thời gian để dập tắt đám cháy kịp thời trước khi lan rộng, giảm thiệt hại tài sản và giúp hệ thống không bị gián đoạn.

Untitled2-2.jpg

Hệ thống HSSD có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:

1. Các khu vực yêu cầu báo cháy sớm

Với độ nhạy gấp 1000 lần đầu dò khói thông thường, hệ thống dò khói sớm được sử dụng để bảo vệ các khu vực chứa các tài sản giá trị cao, các thiết bị quan trọng, tủ máy tính, thiết bị, phòng máy tính, viễn thông, bán dẫn, bảo tàng...

Untitled3-2.jpg


Untitled4-2.jpg

2. Các khu vực có khí lưu thông với lưu lượng cao

Trong các khu vực có tốc độ lưu thông không khí cao, khói không thể bốc lên đến các đầu dò khói thông thường. Các lỗ lấy mẫu khí trong hệ thống báo khói sớm được bố trí lấy mẫu khí trên đường hồi của dòng khí với độ nhạy cao nên có thể báo cháy với độ tin cậy rất cao.

Untitled5-1.jpg

3. Các khu vực có môi trường khắc nghiệt (nóng, lạnh, bụi bặm, ẩm...)

Công nghệ Classifire của Kidde Airsense cho phép đầu dò Stratos dò khói thông minh với độ nhạy không đổi theo môi trường.

Untitled6-1.jpg

4. Các khu vực yêu cầu ẩn đầu báo cháy

Hệ thống ống dẫn cho phép ẩn các ống dò khói, không làm ảnh hưởng đến mỹ quan công trình.

Untitled7-1.jpg

5. Các khu vực có thể phân tầng khói

Đối với các khu vực có trần cao, khói chỉ lên đến độ cao nhất định sau đó sẽ phân tán theo chiều ngang do đó không thể sử dụng đầu dò khói thường để báo cháy. Đầu dò Stratos có thể đi ống trên tường và trên trần, giúp nâng cao khả năng dò khói và độ tin cậy.

Untitled8-1.jpg

6. Các khu vực khó bảo trì

Trong một số khu vực hoạt động liên tục như casino hoặc khu vực có kết cấu công trình khó bảo trì như nhà máy, đầu dò Stratos có thể lắp bên trong hoặc bên ngoài khu vực bảo vệ, cho phép công việc bảo trì được thực hiện dễ dàng.

Untitled9.jpg

7. Các khu vực yêu cầu tín hiệu đáng tin cậy để kích hoạt hệ thống chữa cháy

Với độ chính xác cao, hệ thống HSSD có thể cung cấp tín hiệu đáng tin cậy để kích hoạt hệ thống các hệ thống chữa cháy như hệ thống chữa cháy phun sương.

Untitled10.jpg

8. Các khu vực nguy hiểm

Tại các khu vực nguy hiểm có yêu cầu báo cháy sớm, đầu dò khói chuyên dụng Stratos có thể được sử dụng với độ tin cậy rất cao.

Untitled11.jpg

Tại sao nên sử dụng hệ thống dò khói sớm Stratos của Kidde Aisense

Với nguyên lý phân tích phần tử không khí bằng laser, Stratos có thể đạt độ nhạy gấp 1000 lần so với các đầu dò khói thông thường, có khả năng phát hiện khói ở mức che phủ từ 0.0025%/m đến 1%/m. Stratos có 4 ngưỡng báo động lập trình được và trong quá trình hoạt động, ngưỡng báo động này không cần phải lập trình lại.

Untitled13.jpg

Các nguyên nhân nên sử dụng Stratos của Kidde Airsense

1. Thang đo tương đối – giữ độ nhạy không đổi theo sự thay đổi của môi trường.

Với độ nhạy được thiết lập ban đầu, đầu dò Stratos liên tục xử lý mật độ khói để giữ độ nhạy không đổi.

Untitled14.jpg

2. Công nghệ ClassiFire

Stratos sử dụng công nghệ ClassFire cho phép cảm biến mật độ khói trong thời gian thực, giúp phân tích và điều chỉnh phù hợp với môi trường bảo vệ.

Untitled15.jpg

3. Tự động nhận biết thời gian làm việc và không làm việc trong ngày.

Môi trường không khí thay đổi theo giờ làm việc sẽ được hệ thống ghi nhận và dùng để điều chỉnh độ nhạy.

Untitled16.jpg

4. Tự động giám sát lọc

Stratos có khả năng giám sát trạng thái bộ lọc thường xuyên, giúp giảm sai số hệ thống.

Untitled17.jpg

5. Công nghệ tách bụi bằng laser LDD (Laser Dust Discrimination)

Dựa trên nguyên tắc nhiễu do bụi mang tính rời rạc (không liên tục như khói khi có cháy), Stratos có khả năng phân tích và lọc bụi, giúp giảm thiểu đáng kể các tín hiệu báo cháy giả cũng như giảm thiểu bộ nhớ hệ thống ghi nhật ký.

Untitled18.jpg

6. Quản lý tập trung bằng Command module hoặc phần mềm SenseNet

Một hệ thống Stratos có thể được quản lý tập trung bằng Command module hoặc phần mềm. Command module có khả năng kết nối tới 127 đầu dò, do đó rất tiện lợi khi quản lý hệ thống, lập trình, theo dõi tình trạng thiết bị, theo dõi nhật ký… Bên cạnh đó, Command module cũng hỗ trợ quản lý hệ thống qua phần mềm SenseNet.

Untitled19.jpg



[email protected]


CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC:

A> HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG HI-FOG


1> GIẢI PHÁP CHỮA CHÁY CHO PHÒNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG

2> ỨNG DỤNG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY PHUN SƯƠNG ÁP LỰC CAO CHO CÔNG TRÌNH DÀN KHOAN

3> SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG HI-FOG và HỆ THỐNG KHÍ CHỮA CHÁY

4> HỆ THỐNG HI-FOG và SPRINKLER THÔNG THƯỜNG: KHÁC BIỆT VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC

5> HI-FOG TRỞ THÀNH HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TIÊU CHUẨN CỦA MARRIOTT

6> HI-FOG VƯỢT QUA CUỘC THỬ NGHIỆM CHỐNG ĐỘNG ĐẤT



B> HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC

1> CÁC DÒNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC VÀ CÔNG NGHỆ STULZ

2> CÁC HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC STULZ

3> GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT TẬP TRUNG VỚI MÁY LẠNH CHÍNH XÁC CYBERROW, STULZ

4> STULZ CYBERAIR 3: THẾ HỆ MÁY LẠNH CHÍNH XÁC MỚI VỚI CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẤT

5> GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KHI SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHÍNH XÁC (p1)


C> HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

1> GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP CHO CÔNG TRÌNH


D> HỆ THỐNG BÁO CHÁY

1> HỆ THỐNG BÁO KHÓI SỚM
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Hệ thống báo khói siêu nhạy

Chào anh,
Anh giới thiệu thêm cho em về thông số kỹ thuật các dòng sản phẩm nhé
 
Ðề: Hệ thống báo khói siêu nhạy

HỆ THỐNG BÁO KHÓI SIÊU NHẠY

Các hệ thống chữa cháy và báo cháy là hai thành phần rất quan trọng trong một hệ thống PCCC. Thông thường các hệ thống chữa cháy sẽ được kích hoạt dựa trên các tín hiệu từ hệ thống báo cháy. Tùy thuộc vào loại hệ thống báo cháy đang được sử dụng mà hệ thống chữa cháy sẽ được kích hoạt nhanh hay chậm.

Các hệ thống báo cháy hiện nay đang được sử dụng là loại báo cháy thường và báo cháy địa chỉ với các đầu dò khói quang, ion hay nhiệt tương ứng với khả năng báo động khi khói bị che khuất 5%/m (obscuration per metre). Bên cạnh ưu điểm là giá thành rẻ, loại báo cháy này cũng có một số khuyết điểm như độ nhạy thấp, thời gian kích hoạt chậm, không sử dụng được trong các khu vực có lượng gió lưu thông lớn hoặc trần cao.

Untitled1-1.jpg

Việc sử dụng hệ thống báo khói siêu nhạy (hay còn gọi hệ thống báo khói sớm – High Sensitive Smoke Detector) trong các trường hợp trên là một giải pháp tối ưu nhất. Hệ thống HSSD có độ nhạy gấp 1000 lần so với báo cháy thông thường nên có khả năng phát hiện khói từ rất sớm.

Hệ thống này sử dụng công nghệ phân tích phần tử không khí bằng laser. Khi đó, hệ thống sẽ chủ động hút không khí từ khu vực bảo vệ và phân tích mẫu không khí ở buồng laser. Nếu nồng độ khói trong mẫu không khí này vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ gửi tín hiệu cảnh báo và kích hoạt hệ thống chữa cháy.

Các đầu dò HSSD kết hợp với công nghệ AI ClassiFire™ của Kidde Airsense cho phép thiết kế hệ thống để bảo vệ cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm các ứng dụng như trung tâm dữ liệu, nhà cao tầng, nhà máy hay các viện bảo tàng mỹ thuật, sân bay, nhà ga tàu điện ngầm.

Tại sao nên sử dụng hệ thống dò khói sớm HSSD?

Phần lớn đám cháy bắt đầu với việc quá nhiệt. Trong giai đoạn chớm cháy, các phần tử khói được giải phóng khi sự đốt nóng bắt đầu, các phân tử này khó có thể phát hiện được bởi các đầu dò khói quang, ion hay đầu dò nhiệt thông thường. Những đám cháy âm ỉ này có thể kéo dài vài phút, vài giờ hoặc thậm chí cả ngày trước khi bùng phát và gây thiệt hại cho một khu vực rộng lớn.

Hệ thống báo khói sớm của Kidde Airsense có độ nhạy cao hơn gấp 1000 lần so với đầu dò khói thông thường, mức cảnh báo khói có thể cài đặt thấp tới mức 0.0025%/m cho khu vực sạch và 1%/m cho khu vực bình thường. Việc phát hiện đám cháy ở giai đoạn đầu sẽ cung cấp thời gian để dập tắt đám cháy kịp thời trước khi lan rộng, giảm thiệt hại tài sản và giúp hệ thống không bị gián đoạn.

Untitled2-2.jpg

Hệ thống HSSD có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:

1. Các khu vực yêu cầu báo cháy sớm

Với độ nhạy gấp 1000 lần đầu dò khói thông thường, hệ thống dò khói sớm được sử dụng để bảo vệ các khu vực chứa các tài sản giá trị cao, các thiết bị quan trọng, tủ máy tính, thiết bị, phòng máy tính, viễn thông, bán dẫn, bảo tàng...

Untitled3-2.jpg


Untitled4-2.jpg

2. Các khu vực có khí lưu thông với lưu lượng cao

Trong các khu vực có tốc độ lưu thông không khí cao, khói không thể bốc lên đến các đầu dò khói thông thường. Các lỗ lấy mẫu khí trong hệ thống báo khói sớm được bố trí lấy mẫu khí trên đường hồi của dòng khí với độ nhạy cao nên có thể báo cháy với độ tin cậy rất cao.

Untitled5-1.jpg

3. Các khu vực có môi trường khắc nghiệt (nóng, lạnh, bụi bặm, ẩm...)

Công nghệ Classifire của Kidde Airsense cho phép đầu dò Stratos dò khói thông minh với độ nhạy không đổi theo môi trường.

Untitled6-1.jpg

4. Các khu vực yêu cầu ẩn đầu báo cháy

Hệ thống ống dẫn cho phép ẩn các ống dò khói, không làm ảnh hưởng đến mỹ quan công trình.

Untitled7-1.jpg

5. Các khu vực có thể phân tầng khói

Đối với các khu vực có trần cao, khói chỉ lên đến độ cao nhất định sau đó sẽ phân tán theo chiều ngang do đó không thể sử dụng đầu dò khói thường để báo cháy. Đầu dò Stratos có thể đi ống trên tường và trên trần, giúp nâng cao khả năng dò khói và độ tin cậy.

Untitled8-1.jpg

6. Các khu vực khó bảo trì

Trong một số khu vực hoạt động liên tục như casino hoặc khu vực có kết cấu công trình khó bảo trì như nhà máy, đầu dò Stratos có thể lắp bên trong hoặc bên ngoài khu vực bảo vệ, cho phép công việc bảo trì được thực hiện dễ dàng.

Untitled9.jpg

7. Các khu vực yêu cầu tín hiệu đáng tin cậy để kích hoạt hệ thống chữa cháy

Với độ chính xác cao, hệ thống HSSD có thể cung cấp tín hiệu đáng tin cậy để kích hoạt hệ thống các hệ thống chữa cháy như hệ thống chữa cháy phun sương.

Untitled10.jpg

8. Các khu vực nguy hiểm

Tại các khu vực nguy hiểm có yêu cầu báo cháy sớm, đầu dò khói chuyên dụng Stratos có thể được sử dụng với độ tin cậy rất cao.

Untitled11.jpg

Tại sao nên sử dụng hệ thống dò khói sớm Stratos của Kidde Aisense

Với nguyên lý phân tích phần tử không khí bằng laser, Stratos có thể đạt độ nhạy gấp 1000 lần so với các đầu dò khói thông thường, có khả năng phát hiện khói ở mức che phủ từ 0.0025%/m đến 1%/m. Stratos có 4 ngưỡng báo động lập trình được và trong quá trình hoạt động, ngưỡng báo động này không cần phải lập trình lại.

Untitled13.jpg

Các nguyên nhân nên sử dụng Stratos của Kidde Airsense

1. Thang đo tương đối – giữ độ nhạy không đổi theo sự thay đổi của môi trường.

Với độ nhạy được thiết lập ban đầu, đầu dò Stratos liên tục xử lý mật độ khói để giữ độ nhạy không đổi.

Untitled14.jpg

2. Công nghệ ClassiFire

Stratos sử dụng công nghệ ClassFire cho phép cảm biến mật độ khói trong thời gian thực, giúp phân tích và điều chỉnh phù hợp với môi trường bảo vệ.

Untitled15.jpg

3. Tự động nhận biết thời gian làm việc và không làm việc trong ngày.

Môi trường không khí thay đổi theo giờ làm việc sẽ được hệ thống ghi nhận và dùng để điều chỉnh độ nhạy.

Untitled16.jpg

4. Tự động giám sát lọc

Stratos có khả năng giám sát trạng thái bộ lọc thường xuyên, giúp giảm sai số hệ thống.

Untitled17.jpg

5. Công nghệ tách bụi bằng laser LDD (Laser Dust Discrimination)

Dựa trên nguyên tắc nhiễu do bụi mang tính rời rạc (không liên tục như khói khi có cháy), Stratos có khả năng phân tích và lọc bụi, giúp giảm thiểu đáng kể các tín hiệu báo cháy giả cũng như giảm thiểu bộ nhớ hệ thống ghi nhật ký.

Untitled18.jpg

6. Quản lý tập trung bằng Command module hoặc phần mềm SenseNet

Một hệ thống Stratos có thể được quản lý tập trung bằng Command module hoặc phần mềm. Command module có khả năng kết nối tới 127 đầu dò, do đó rất tiện lợi khi quản lý hệ thống, lập trình, theo dõi tình trạng thiết bị, theo dõi nhật ký… Bên cạnh đó, Command module cũng hỗ trợ quản lý hệ thống qua phần mềm SenseNet.

Untitled19.jpg



[email protected]
0908 261 057[/RIGHT]


CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC:

A> HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG HI-FOG


1> GIẢI PHÁP CHỮA CHÁY CHO PHÒNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG

2> ỨNG DỤNG HỆ THỐNG CHỮA CHÁY PHUN SƯƠNG ÁP LỰC CAO CHO CÔNG TRÌNH DÀN KHOAN

3> SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG HI-FOG và HỆ THỐNG KHÍ CHỮA CHÁY

4> HỆ THỐNG HI-FOG và SPRINKLER THÔNG THƯỜNG: KHÁC BIỆT VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC

5> HI-FOG TRỞ THÀNH HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TIÊU CHUẨN CỦA MARRIOTT

6> HI-FOG VƯỢT QUA CUỘC THỬ NGHIỆM CHỐNG ĐỘNG ĐẤT



B> HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC

1> CÁC DÒNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC VÀ CÔNG NGHỆ STULZ

2> CÁC HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHÍNH XÁC STULZ

3> GIẢI PHÁP GIẢI NHIỆT TẬP TRUNG VỚI MÁY LẠNH CHÍNH XÁC CYBERROW, STULZ

4> STULZ CYBERAIR 3: THẾ HỆ MÁY LẠNH CHÍNH XÁC MỚI VỚI CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẤT


C> HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

1> GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP CHO CÔNG TRÌNH


D> HỆ THỐNG BÁO CHÁY

1> HỆ THỐNG BÁO KHÓI SỚM

Hệ thống siêu nhạy và siêu giá phải không??? Nói chung cháy nhà thì cũng ít xảy ra. Siêu nhạy sẽ hay báo giả đúng không????
 
Ðề: Hệ thống báo khói siêu nhạy

Báo giả hay không tùy vào môi trường sử dụng và thông số cài đặt.
Ví dụ phòng server nguyên tắc là hạn chế người ra vào, các bác vận hành chạy ngoài đường đầy bụi rồi bước vào phòng liên tục, lại cài đặt độ nhạy cao => vậy là hay báo giả.
 
Hi all.
Trên thị trường Việt Nam hiện có sản phẩm của Vesda, Kidde ngoài ra còn hãng nào nữa không các bác?
Giá cả thì hãng nào tốt tốt vì bên e hay chào thầu.
Mr Minh Nghia