Có lẽ các kỹ sư HVAC đã rất quen thuộc vói hệ thống chiller VPF và những ưu điểm của nó, nó cũng được cho là một hệ thống hiện đại có thể thay thế hầu hết các hệ thống chiller trước đây như hệ ‘constant water flow’ ; hệ ‘decouple’.
Lần này chúng ta cùng thảo luận một ý tưởng mới, sự kết hợp của VPF và chiller mắc nối tiếp. Bài này kết hợp 3 concept: low flow-flow temperature – VPF và serial chillers.
Low Flow Systems:

Low flow đã được nói nhiều ở những bài trước, với cùng một công suất lạnh chúng ta thiết kế deltaT lớn ( 7~10) giúp giảm lượng nước lưu chuyển lên toàn nhà, tháp giải nhiệt. Đồng nghĩa với việc giảm được chi phí đầu tư cho bơm, tháp, đường ống và cả chi phí vận hành.
Điều này không còn mang tính lý thuyết nữa mà nó đã được chứng minh từ các công trình thực tế ở tphcm như Center point; Sân bay tân sơn nhất…
Việc kết hơp 3 ý tưởng : low flow-flow temperature – VPF và sierial chillers tạo nên hệ thống cực kỳ tiết kiệm cả về chi phí đầu tư và chi phí vận hành.
Tuy nhiên, không luôn có một hệ thống hoàn hảo. Hệ serries được cân nhắc và thiết kế một cách rất thận trọng. Nếu áp dụng và tính toán hợp lý sẽ mang đến hệ thống tiết kiệm và ngược lại.
Peanut butter & jelly,
Bacon & eggs,
Table & chairs,
Series chillers & VPF...
Tham khảo
[1] M. Schwedler, 1997. "How Low-Flow Systems Can Help You Give Your Customers What They Want." Engineers Newsletter, volume 26-2.
[2] M. Schwedler, 2002. "Variable-Primary-Flow Systems Revisited." Engineers Newsletter, volume 31-4
[3] Series–Series Counterflow for Central Chilled Water Plants, Ahrae jounal 2002.
Mọi ý kiến đóng góp xin liên lac:
Nguyễn Hữu Luân
Kỹ sư ứng dụng Trane Việt Nam
Thành viên ban cố vấn kỹ thuật HVACR.VN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
HP: 0937 913 001