Cần giúp Chọn kích thước ống dẫn hệ thống sưởi bằng nước nóng

solar2021

Thành Viên [LV 0]
Mọi người cho em hỏi em đang thiết kế hệ thống sưởi bằng nước nóng sử dụng bộ tản nhiệt. Nhiệt em cần cung cấp là 5284 W, tương đương với lưu lượng nước ( đầu vào 70 độ C, đầu ra 50 độ C) là 227kg/h. Em định chọn ống PPR DN20 PN20 có ổn không ạ? Đường ống tổng cộng dài 50.7 m cả đi và về.
Và cho em hỏi thêm 1 câu nữa là mình chọn bơm tuần hoàn để luân chuyển nước như thế nào à ? Em cảm ơn nhiều ạ
1640601216437.png
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hello. Không biết bạn đang làm cho dự án nào? Nếu có thể cho mình xin bản vẽ để mình tư vấn cho bạn.

Tuy nhiên với công suất 5284 W mà dùng ống DN20 chắc chắn là chưa phù hợp. Bạn hãy kiểm tra tốc độ dòng chảy.
 
Mọi người cho em hỏi em đang thiết kế hệ thống sưởi bằng nước nóng sử dụng bộ tản nhiệt. Nhiệt em cần cung cấp là 5284 W, tương đương với lưu lượng nước ( đầu vào 70 độ C, đầu ra 50 độ C) là 227kg/h. Em định chọn ống PPR DN20 PN20 có ổn không ạ? Đường ống tổng cộng dài khoảng 38 m cả đi và về.
Và cho em hỏi thêm 1 câu nữa là mình chọn bơm tuần hoàn để luân chuyển nước như thế nào à ? Em cảm ơn nhiều ạ
View attachment 32332
- Lưu lượng 227kg/h tương đương 3.78 L/s --> chọn ống DN20 hoặc 25 đều được. Bạn có thể chọn nhanh bằng phần mềm Pipe checker.
- Bơm tuần hoàn: đáp ứng lưu lượng 227kg/h
 
Hello. Không biết bạn đang làm cho dự án nào? Nếu có thể cho mình xin bản vẽ để mình tư vấn cho bạn.

Tuy nhiên với công suất 5284 W mà dùng ống DN20 chắc chắn là chưa phù hợp. Bạn hãy kiểm tra tốc độ dòng chảy.
Em chỉ đang tự thiết kế hệ thống sưởi dùng nước nóng bằng nlmt quy mô hộ gia đình, tổng chiều dài đi ống là 50.7 m, diện tích 59 m2 thôi a. Ống PPR DN20 là quá to hay quá nhỏ ạ ?
1640738718357.png
 

Đính kèm

  • screenshot (1).png
    screenshot (1).png
    212 KB · Xem: 133
Hello bạn solar2021, thực ra bạn nên tin ở chính bạn. Các ý kiến ở trên chỉ là để hỗ trợ bạn có thêm sự tham khảo để giải quyết vấn đề của bạn thôi. Mình sẽ gợi ý bạn các câu hỏi để bạn tự tìm câu trả lời nhé.

- Ý tưởng của bạn à sử dụng hệ thống NLMT để sưởi ấm? Tuy nhiên thực tế là NLMT vào mùa Đông rất nhỏ đặc biệt là tại Miền Bắc, nhiệt độ nước nóng liệu có đạt được 70 độ C một cách ổn định trong suốt thời gian sử dụng hệ thống sưởi?
- Vậy nếu không dùng được NLMT thì chúng ta có các giải pháp nào để đun nước nóng khác nữa không?
- Nhiệt độ nước sưởi là 70 độ C đã phù hợp chưa? Trong khi chúng ta chỉ cần duy trì nhiệt độ 22-24 độ trong phòng vào mùa Đông. Nhiệt độ nước càng cao thì tổn thất nhiệt qua ống dẫn càng lớn.
- Vân tốc nước chảy trong ống dẫn là bao nhiêu? tương ứng là tổn thất thủy lực như nào? Bạn đã có bảng tính thủy lực cho hệ thống này hay chưa?
- Bạn đã có bảng tính nhiệt để tính ra công suất nhiệt cần thiết là 5248W hay chưa?

Nếu trả lời được các câu hỏi trên thì mình tin bạn sẽ có câu trả lời cho mình.
 
Rất nhiều vấn đề cho hệ thống sưởi nhiệt này chứ không hề đơn giản như bạn nghĩ, Vậy để tránh tổn thất nhiệt cho hệ thống thất thoát xuống bề mặt phía dưới bạn làm cách nào?
 
Back
Bên trên