Điều khiển hệ thống chiller

Nguyễn Duy Phú

Thành Viên [LV 0]
Dạ em chào các tiền bối. Cho em hỏi là tại sao van điện lại chỉ đặt ở ngõ ra của chiller (chiller ra tháp giải nhiệt, và chiller ra bể nước), còn đầu vào của chiller (bể nước đến chiller và tháp giải nhiệt đến chiller) thì lại không cần ạ.
Ngoài ra thì các cảm biến (cảm biến áp suất, công tắc dòng chảy, cảm biến nhiệt độ) và động cơ bơm nước lại đặt ở đầu vào của chiller chứ không đặt ở đầu ra ạ.

Hiện tại em đang hiểu là các cảm biến và công tắc dùng ở đây có mục đích là để an toàn cho hệ thống và chỉ khi các cảm biến và công tắc này đồng thời thỏa mãn điều kiện thì bơm nước mới hoạt động (tại vì nếu như trên đường ống bị tắc nghẽn mà bơm nước vẫn hoạt động sẽ gây ra cháy hoặc bể ống nước)

Các động cơ bơm nước được dùng ở đây với mục đích là do đường ống quá dài nên nước trên đường ống, không thể chạy ổn định nên phải lắp thêm các động cơ bơm nước với mục đích là trợ lực cho dòng chảy. Nhưng mà tại sao chỉ lắp ở đầu và mà không lắp ở đầu ra thì em lại không biết ạ.

Còn về cảm biến áp suất, em có tìm hiểu trên các tài liệu thì chiller hoạt động khi dòng nước vào và ra nằm trong khoảng nhiệt độ cho phép ví dụ như (nhiệt độ vào > 9 độ C, nhiệt độ ra <7 độ C) thì nhiệm vụ của cảm biến nhiệt độ đặt ở đây là đo nhiệt độ và truyền tín hiệu hoạt động về cho chiller. Nhưng nếu mà giải thích như vậy thì vị trí của cảm biến nhiệt độ trong hình mà em vẽ với cảm biến áp suất phải đổi vị trí cho nhau mới hợp lý. Hay có thể nói là do dòng nước đi trên 1 đường ống nên nhiệt độ trên ống là như nhau do vậy 2 cảm biến này đặt trước và sau nhau là đều được. Hiện tại thì vị trí đặt 2 cảm biến này thứ tự trước sau cũng như mục đích em còn mơ hồ chưa nắm rõ ạ.

em là dân tự động hóa nên em không có kiến thức về HVAC, em đang được giao cho lập trình cũng như thiết kế mạch điều khiển cho hệ thống này mà các chức năng cũng như thứ tự hoạt động trước sau của hệ thống em vẫn chưa hiểu ạ. huhu. Mong các tiền bối thông não giúp em ạ.
 

Đính kèm

  • câu hỏi chiller....jpg
    câu hỏi chiller....jpg
    36.3 KB · Xem: 152
Nếu Bạn muốn có ý định tìm hiểu nghiêm túc và có Hệ thống về Lãnh vực (chứ không phải theo Hành nghề) ĐHKK HVAC thì Mình khuyên Bạn nên theo học 1 Khóa Căn bản để có Khái niệm về HVAC, để biết mà phục vụ cho Công việc Tự động của Bạn.
Mình cũng không phải là dân học HVAC chính thống, nhưng do Cơ duyên đã phải học (thêm) và làm luôn về HVAC cho nên cũng phải học lóm từ từ theo cách này. Ấy là nói để làm nghề HVAC.
Còn với Bạn chỉ là đá lấn sân sang Lãnh vực này 1 chút để phục vụ cho Đề tài của Bạn (rồi còn phải quay lại nghề chính của Bạn nữa) thì theo Mình Bạn nên theo 1 Khóa cơ bản để có Khái niệm. Luôn tiện, tập hợp tất cả các Câu hỏi tinh tinh không cùng 1 Chủ đề kiểu như thế này, để hỏi nhở Thầy giải đáp 1 thể.
Chứ theo mình, cách Bạn hỏi tản mạn như này, sẽ có rất ít người trả lời. Mà nếu có Trả lời thì cũng đôi khi Bạn sẽ không hiểu thấu đáo hết để Vận dụng ĐÚNG vào Công việc của mình
Có vài ý chân tình chia sẻ với Bạn
Còn nếu Bạn muốn có Kết quả mì ăn liền thì goị ĐT cho mình (Inbox) mình sẽ trao đổi miệng cho nhanh.
Nhé
 
Nếu Bạn muốn có ý định tìm hiểu nghiêm túc và có Hệ thống về Lãnh vực (chứ không phải theo Hành nghề) ĐHKK HVAC thì Mình khuyên Bạn nên theo học 1 Khóa Căn bản để có Khái niệm về HVAC, để biết mà phục vụ cho Công việc Tự động của Bạn.
Mình cũng không phải là dân học HVAC chính thống, nhưng do Cơ duyên đã phải học (thêm) và làm luôn về HVAC cho nên cũng phải học lóm từ từ theo cách này. Ấy là nói để làm nghề HVAC.
Còn với Bạn chỉ là đá lấn sân sang Lãnh vực này 1 chút để phục vụ cho Đề tài của Bạn (rồi còn phải quay lại nghề chính của Bạn nữa) thì theo Mình Bạn nên theo 1 Khóa cơ bản để có Khái niệm. Luôn tiện, tập hợp tất cả các Câu hỏi tinh tinh không cùng 1 Chủ đề kiểu như thế này, để hỏi nhở Thầy giải đáp 1 thể.
Chứ theo mình, cách Bạn hỏi tản mạn như này, sẽ có rất ít người trả lời. Mà nếu có Trả lời thì cũng đôi khi Bạn sẽ không hiểu thấu đáo hết để Vận dụng ĐÚNG vào Công việc của mình
Có vài ý chân tình chia sẻ với Bạn
Còn nếu Bạn muốn có Kết quả mì ăn liền thì goị ĐT cho mình (Inbox) mình sẽ trao đổi miệng cho nhanh.
Nhé
dạ em cảm ơn ạ. Thầy có thể cho em xin số điện thoại không ạ
 
Mình góp ý với Bạn xíu nhé.
Về mặt Thuật ngữ, thì Điều kiện là khác với Tín hiệu Bạn nhé. Tín hiệu (Biến điều khiển) để gọi chạy Bơm Nước lạnh là khác với Điều kiện để Bơm lạnh hoạt động. Mình đọc Bài viết của Bạn mà vẫn chưa hình dung ra Ý nghĩa mà Bạn muốn đề cập:
1- Tại sao Điều kiện để Bơm lạnh hoạt động lại là Tín hiệu (phản hồi đã mở hết 100%) báo mở Van điện từ? Mà là Van điện từ nào? Phải chăng là Van mở nước lạnh vào cho Chiller?
2- Thông thường, trong 1 Hệ thống nước lạnh Chiller Plant, ngừoi ta không sử dụng Thiết bị (Chiller, Bơm, Tháp GN) ở dạng đơn lẻ mà thường hay chia nhỏ Công suất ra làm nhiều Đơn vị Thiết bị con (gọi là hệ Multi), để linh hoạt trong việc Điều chỉnh Công suất hoạt động Thiết bị theo Phụ tải thực tức thời. Vậy thì, theo ý Bạn, thì Điều kiện để Bơm lạnh hoạt động (là Tín hiệu?!) mở Van điện từ sẽ được vận dụng vào Mô hình Multi với nhiểu Van điện từ và nhiều Bơm lạnh, như thế nào đây?!
Xin được tạm hỏi phản biện với Bạn 1 chút để cùng nhau học bài.
Trân trọng
 
Trước khi trao đổi tiếp với Bạn, xin phép cho hỏi, Bạn học về Chuyên ngành gì? Mình không tò mò, mà chỉ để biết cách đặt vấn đề trao đổi cho phù hợp mà thôi.
 
Back
Bên trên