Trong quá trình sử dụng máy nén khí, người sử dụng thường xuyên phải thay dầu định kỳ cho máy, việc thay dầu theo khuyến cáo của nhà sản xuất hết sức quan trọng, nó giúp cho máy được bền hơn, giảm đi nhiều sự cố, góp phần ổn định quá trình sản xuất của nhà máy. Tuy nhiên, việc thay dầu máy nén khí đúng kỹ thuật hết sức quan trọng, sẽ tránh được nhiều rủi ro như : Dầu bắn vào người gây bỏng...Bài viết này giúp quý khách hàng lắm được kỹ thuật thay dầu cho máy nén khí trục vít.
- Nếu dầu hết độ nhớt, sinh ra nhiều cặn hoặc đổi màu, bạn không thể hồi phục được các chức năng của hệ thống mặc dù đã vệ sinh bộ làm mát dầu, bình dầu và ống dầu. Bạn có thể phải thay bộ làm mát dầu và đại tu toàn bộ hệ thống (bao gồm đầu nén)
- Lựa chọn đặc điểm chông báo dầu thấp:
- Nếu đèn ALARM nháy và mã lỗi E-22 hiển thị trên màn hình, dùng HISCREW , đảm bảo rằng hệ thống đã giảm áp suất và ngắt nguồn điện, sau đó thêm dầu. Khởi động lại và chạy HISCREW đủ tải, sau đó nhấn phím RESET.
- Trong trường hợp xảy ra sự cố ALARM hoặc sự cố SHUTDOWN, sử lý nguyên nhân gây ra trước khi khởi động
- Nhấn phím STOP
- Ngắt nguồn điện
- Đảm bảo rằng áp suất trong máy nén khí giảm xuống mức bằng áp suất môi trường xung quanh (kiểm tra nếu thang đo áp suất chỉ số 0Mpa)
- Tháo cửa và bảng điều khiển bên phải
- Tháo ống xả dầu nối thêm trên bình dầu
- Đặt khay đựng dầu dưới van xả dầu. Mở van xả dầu. Để dầu chảy hết ra từ bình dầu. Đóng van lại và vặn lại van xả.
- Đặt khay chứa dầu dưới chỗ tháo bộ làm mát dầu. Tháo bộ làm mát dầu. Để dầu xả ra hết. Lắp lại bộ làm mát dầu
- Mở lắp, đổ dầu. Đổ dầu vào bình dầu đến mức giữa 2 vạch đỏ
- Đảm bảo rằng các thiết bị đã tháo ra được lắp lại và vặn chặt, và lắp lại cửa, bảng điều khiển bên phải vào vị trí cũ
- Bật nguồn điện. Nhấn START và dừng nó sau 7 hoặc 8 giây sau đó.
- Kiểm tra mức dầu trên thang đo của bình dầu. Mức dầu sẽ thấp hơn bởi vì có một chút tuần hoàn trong đường ống và trong bộ làm lạnh dầu.
- Xác nhận việc áp suất giảm đến mức áp suất khí môi trường xung quanh. Sau đó ngắt nguồn điện và bổ xung thêm dầu bôi trơn vào cửa bổ xung dầu.
- Sau khi bổ xung, đậy nắp cẩn thận, chắc chắn.
- Nhấn phím START một lần nữa để kiểm tra mức dầu khi máy nén khí đầy tải.
- Nếu dầu hết độ nhớt, sinh ra nhiều cặn hoặc đổi màu, bạn không thể hồi phục được các chức năng của hệ thống mặc dù đã vệ sinh bộ làm mát dầu, bình dầu và ống dầu. Bạn có thể phải thay bộ làm mát dầu và đại tu toàn bộ hệ thống (bao gồm đầu nén)
- Lựa chọn đặc điểm chông báo dầu thấp:
- Nếu đèn ALARM nháy và mã lỗi E-22 hiển thị trên màn hình, dùng HISCREW , đảm bảo rằng hệ thống đã giảm áp suất và ngắt nguồn điện, sau đó thêm dầu. Khởi động lại và chạy HISCREW đủ tải, sau đó nhấn phím RESET.
- Trong trường hợp xảy ra sự cố ALARM hoặc sự cố SHUTDOWN, sử lý nguyên nhân gây ra trước khi khởi động