Ðề: Giải pháp chữa cháy cho phòng thiết bị máy tính và viễn thông (p1)
Vậy, với hệ thống này thì trình tự chữa cháy khi phát hiện cháy ntn ạ?
- Cơ chế hoạt động của hệ chữa cháy? tích hợp vs các hệ khác ntn?
- lưu lượng nước cháy? ý em là : khi dập cháy đc rồi thì cơ chế tự động tắt phun ntn? hay là co con người điều khiển ?
Ps: Vn sắp hoàn thành khu DC Sóng Thần ( Viettel + China Telecom ) ở Bình Dương hay sao ý! Em nghe nói cũng ngon lành lém! Không bít ở đấy dùng hệ thống PCCC gì ạ?
Chào bạn,
Nguyên lý hệ thống chữa cháy như sau:
01. Hệ thống đường ống phân phối sẽ được chia ra theo từng khu vực bảo vệ, mỗi khu vực có một van độc lập.
- Ở trạng thái chờ (stand-by), van phân vùng trong hệ thống kích hoạt trước sẽ đóng.
02. Bơm khí nén sẽ duy trì áp suất 25 bar trong trạng thái chờ.
03. Hệ thống kích hoạt trước sẽ kích hoạt khi cả bầu cảm ứng nhiệt trong đầu phun sprinkler vỡ và hệ thống báo cháy nhận được tín hiệu báo cháy từ đầu dò khói.
04. Khi kích hoạt, bơm áp lực sẽ đẩy dòng nước đi qua các khu vực liên quan.
05. Hệ thống ống giữa van phân vùng và đầu phun sprinkler trong hệ thống kích hoạt trước sẽ duy trì một lượng không khí ở áp suất 25 bar, áp suất này sẽ giảm khi đầu phun bị vỡ. Tín hiệu áp suất giảm sẽ gửi tới tủ điều khiển. Bên cạnh đó, đầu dò khói của hệ thống báo cháy cũng sẽ dò khói và báo tín hiệu cháy về tủ. Khi nhận đủ hai tín hiệu báo cháy, tủ điều khiển sẽ kích hoạt mở van phân vùng và phun nước vào khu vực được bảo vệ.
06. Van phân vùng thường đóng sẽ được mở theo 2 cách:
A. Sử dụng cần gạt: Việc đẩy cần gạt sẽ cho phép nước đi vào đường ống khô. Nước chỉ phun khi bầu cảm ứng nhiệt trên đầu phun sprinkler vỡ.
B. Kích hoạt do hệ thống báo cháy: Để phun nước, tủ điều khiển cần nhận được tín hiệu từ cả hai nguồn khác nhau: 1) Đồng hồ áp lực cho thấy áp suất khí trong đường ống giảm từ 25 bar xuống 17 bar hoặc thấp hơn. 2) Tín hiệu báo cháy từ đầu dò khói.
Một tín hiệu từ đầu phun vỡ hoặc từ đầu dò khói sẽ không kích hoạt mở van phân vùng.
07. Áp suất trong hệ thống ống giảm sẽ mở van bình khí nitrogen đầu tiên, sau đó mở van các bình khác và kích hoạt bơm.
08. Tín hiệu các van phân vùng mở sẽ gửi về tủ điều khiển.
09. Dựa trên tín hiệu kích hoạt, hệ thống sẽ phun sương trong thời gian thiết kế.
10. Hệ thống có thể ngừng hoạt động bất cứ khi nào đóng van chính (shut-off valve - van chặn giữa hệ thống bơm và hệ thống đường ống). Việc đóng van chỉ được thực hiện bởi bộ phận chữa cháy hoặc các bộ phận liên quan sau khi xem xét khu vực có cháy.
11. Hệ thống có lưu lượng đầu phun từ 8-57lpm tùy loại đầu phun.