Ðề: Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng
ok chú nói đúng rồi đó, chắc chú cũng có kinh nghiệm vận hành nhiều rồi nhỉ?nói riêng cho nh3 nhé
xã đá bằng gas nóng là lấy gas trực tiếp trên đường nén lên dàn ngưng (sau tách dầu-trước dàn ngưng)
để điều khiển quá trình xã đá = gas nóng người ta dùng bộ dixell để điều khiển đóng mở các sv
cụ thể là điều khiển đóng van pm trên đường hút về của dl, mở sv của gas nóng, mở đường hồi tiết lưu về (cái này rất quan trọng)
thường thì áp suất xã đá khoảng 6-9kg/cm2 và thời gian là 40 phút. để duy trì áp suất xã đá trong thời gian trên thì người thiết kế làm thêm một đường tiết lưu hồi vê đường hút để áp suất vào không vượt quas ngưỡng cho phép áp suất bền của dl (thường là 14kg/cm2)
xã đá bằng gas rất hiệu quả và khoẻ cho anh cn vận hành
sự cố thường gặp của loại này là bị dơ đường tín hiệu gas nóng của van pm trên đường hút về
còn gas thơm thì quá dể rồi có thể hình dung được, y như cái tủ lạnh gia đình ấy
đôi điều múa rìu cùng dân anh chị