Công Nghiệp Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

handu

Thành Viên [LV 0]
Chào các pác,cho em hỏi khi thiết kế phòng sạch việc tạo áp cho phòng sạch liên quan tới chênh lệch giữa lưu lượng cấp và hồi?pác nào chỉ anh em tính nó ra sao không?
Thanks a lot!!!
 
Trả lời: Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

về vấn đề này bạn xem tiêu chuẩn BS EN 12101, Tiêu chuẩn này nói rất rỏ. đặt biệt là phần phụ lục. có nêu rỏ chên áp bao nhiêu thì sẽ có vận tốc gió và lưu lượng là bao nhiêu.
 
Trả lời: Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

Mình ko có tiêu chuẩn này,pác nào có up cho anh em tham khảo coi!!
Thanks avlot!!
 
Trả lời: Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

handu viết:
Chào các pác,cho em hỏi khi thiết kế phòng sạch việc tạo áp cho phòng sạch liên quan tới chênh lệch giữa lưu lượng cấp và hồi?pác nào chỉ anh em tính nó ra sao không?
Thanks a lot!!!

Do độ chênh áp suất giữa các phòng trong nhà máy có phòng sạch nên sẽ có lượng gió rò rỉ qua khe cửa. Tuy nhiên có điều là bạn nên lưu ý rằng điều này không có nghĩa là tổng lượng gió cấp vào phòng lớn hơn tổng lượng gió thoát ra khỏi phòng nhé, vì theo nguyên tắc cân bằng lưu lượng thì 2 giá trị này phải bằng nhau, quan trọng là phụ thuộc vào độ chênh áp khác nhau thì sẽ có lượng gió rò khác nhau.
Công thức tính lượng gió rò qua cửa do chênh áp:

Qrr = 0.827 x A x SQRT(DP)

Qrr: lưu lượng gió rò rỉ
A : diện tích khe hở của cửa
SQRT(DP) : căn bậc 2 của độ chênh áp

Về khe hở của cửa thì bạn có thể tham khảo nhiều tiêu chuẩn khác nhau như là BS 5588-part 4; hoặc là tài liệu Fire Engineering.
Hiện nay thì BS 5588-p4 đã được thay thế bằng tiêu chuẩn BS EN 12101:6-2005 này http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/BS_EN_12101_6_2005_Smoke_and_heat_control_systems.pdf
 
Trả lời: Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

Công thức Herot ghi hoàn toàn chính xác. Mình chỉ muốn bổ sung thêm một tí:
Qrr = 0.827 x A x SQRT(DP)
Bạn nên tăng thêm thành 0.85. Lý do: thứ nhất diện tích rò rỉ của bạn trên lý thuyết khác so với thực tế nên tăng lên để đảm bảo an toàn (he he). Theo BS 5588 4:1998 hệ số này đã tăng lên 0.83, theo Cleanroom Déign của Willey thì chính xác là 0.85.
Mặc khác bạn cần tính cho các đường gió thải (do bị xì vô) nhiều 1 tí khoảng 10%, nếu không thi công xong phải mất ... vài ba năm để chỉnh gió.
Chúc bạn may mắn!
Chào thân ái và đoàn kết
 
Trả lời: Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

Àh quên, bạn có thể tính lưu lượng gió để cân bằng áp suất phòng theo giản đồ vent mà vuthao21 đã gởi đó. Chỉ cần tính lượng gió xì theo CT Herot gởi cộng với lưu lượng cấp từ số lần ACH là xong. Dễ hiểu và khó sai.
Chào thân ái và đoàn kết
 
Trả lời: Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

Thông thường phòng sạch có yêu cầu cao với có lượng gió xì qua miệng xì riêng để khi áp vượt quá giá trị cho phép(khác với gió lọt qua khe cửa).thường thì lượng gió này khoảng 150l/s.Khi đó thì lượng gió tươi cần cấp sẽ là max giữa lượng gió tươi cấp cho người thoải mái(khoảng 10l/s với 1 người)và lượng gió xì này.
Ngoài ra tính cột áp quạt thì cộng thêm cột áp phòng trong cột áp quạt nhé!!Nó sẽ là cột áp của phòng.Thực tế test phòng sạch việc kiểm soát áp rất khó khăn.
Anh em trao đổi thêm
 
Trả lời: Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

hay quá,e đang định lên hỏi thì gặp chủ đề này, cảm ơn các bác
 
Trả lời: Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

a, cho e hỏi 1 câu với. Trước khi vào phòng vi sinh,phải qua air-lock, phải tắm, độ ẩm ở phòng tắm này rất lớn, việc hồi khí từ phòng này về kéo theo 1 lượng ẩm rất cao, e chưa biết trên thực tế ng ta xử lý trường hợp này thế nào. Mong các bác chỉ giáo.
 
Trả lời: Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

Chào các bạn,
Mình đồng ý với liemcoi hơn là ý kiến của Phong, vì gió rò phải bao gồm cả rò qua khe cửa (rò thụ động) và rò qua cửa điều áp (rò chủ động). Lưu lượng rò qua cửa điều áp có thể tra cataloo cửa điều áp (thường được thiết kế 5m3/min, 10m3/min,...). Đương nhiên, lưu lượng phải là max của (lưu lượng rò rỉ tổng cộng hoặc lưu lượng theo yêu cầu gió ngoài rồi).
À, có bạn nào có hướng dẫn chọn số cửa điều áp không nhỉ, cho mình ý kiến tham khao với nhé.
Thân
 
Trả lời: Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

Theo mình,
Lượng ẩm phòng tắm đưa vào không khí không nhiều đâu, ngoài ra thời gian tắm đâu có liên tục, do vậy đây chỉ là nhiễu tạm thời, không đáng kể.
Thân
 
Trả lời: Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

nguyenlm viết:
a, cho e hỏi 1 câu với. Trước khi vào phòng vi sinh,phải qua air-lock, phải tắm, độ ẩm ở phòng tắm này rất lớn, việc hồi khí từ phòng này về kéo theo 1 lượng ẩm rất cao, e chưa biết trên thực tế ng ta xử lý trường hợp này thế nào. Mong các bác chỉ giáo.
Có thể bạn nhầm phòng tắm với air shower. Tất cả các phòng thay đồ trơớc khi vào phòng sạch đều có air shower. Air shower là thiết bị thổi bụi dùng động năng của không khí sạch để thổi văng bụi bẩn bám trên người trước khi vào phòng sạch. Air shower không có chức năng đệm giữa các khu vực sạch khác nhau nên phải thiết kế kèm air lock (chốt gió)--> do đó không có lượng ẩm ở đây. Đồng thời nhưng khu này sẽ thiết kế kèm phòng thay đồ. Thông thường lượng gió hồi về mang ẩm từ cơ thể người thoát ra kèm mùi và bẩn từ quần áo do đó lượng gió này sẽ được thải bỏ (tiết kiệm hơn phần thu hồi được) nên cũng không có vần đề về tăng ẩm.
Chúc bạn thành công.
Cháo thân ái và đoàn kết
 
Trả lời: Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

không phải! phòng vi sinh của e đây là phòng kiểm nghiệm,gồm 2 phòng, phòng đầu sạch cấp C phòng sau sạch cấp B, vì vậy phải tắm nước, số người trong phòng kiểm nghiệm chỉ 2-3 người thôi. Em đang tính toán lượng gió rò rỉ mà mắc quá. phòng kiểm nghiệm có lắp van điều áp không các bác nhỉ!
 
Ðề: Trả lời: Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

a, cho e hỏi 1 câu với. Trước khi vào phòng vi sinh,phải qua air-lock, phải tắm, độ ẩm ở phòng tắm này rất lớn, việc hồi khí từ phòng này về kéo theo 1 lượng ẩm rất cao, e chưa biết trên thực tế ng ta xử lý trường hợp này thế nào. Mong các bác chỉ giáo.

Thông thường mình thấy khí sẽ được xử lý ẩm thông qua điện trở nhiệt được đặt trong ống gió cấp. Tuy nhiên còn tùy công suất cẩm và yêu cầu độ ẩm phòng là bao nhiêu mà người ta sử dụng thêm thiết bị hút ẩm đặt tại phòng hoặc thiết bị sử lý ẩm chuyên dụng. Chỗ mình dùng máy hút ẩm kiểu roto của Dehutech. cái đó sẽ giải quyết các vấn để liên quan đến độ ẩm phòng cũng như độ ẩm khí cấp xuống phòng
 
Ðề: Trả lời: Trao đổi về tạo áp trong phòng sach

Thông thường mình thấy khí sẽ được xử lý ẩm thông qua điện trở nhiệt được đặt trong ống gió cấp. Tuy nhiên còn tùy công suất cẩm và yêu cầu độ ẩm phòng là bao nhiêu mà người ta sử dụng thêm thiết bị hút ẩm đặt tại phòng hoặc thiết bị sử lý ẩm chuyên dụng. Chỗ mình dùng máy hút ẩm kiểu roto của Dehutech. cái đó sẽ giải quyết các vấn để liên quan đến độ ẩm phòng cũng như độ ẩm khí cấp xuống phòng

Hình như bạn không phải kỹ sư chuyên ngành HVAC.
 
Dear All

Gui anh em mot so tai ieu ve phòng sạch

Cần thêm tài liệu chuyên biệt cho từng lĩnh vực điện tử, dược phẩm, bệnh viện, thực phẩm anh em vui lòng liên hệ với Thành

Thanks and Best Regards,


Nguyen Duc Thanh (Mr.)

Sales Department

Mobile:0947 29 59 89

Email: [email protected]


27MEE Corp.

340, Trường Chinh, Quận 12, TP.HCM

233A Nguyễn Văn Cừ , Long Biên, Hà Nội

Email: [email protected]- Website:www.camfilfarr.com.vn

C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif
 

Đính kèm

  • Cap do ABC.pdf
    92 KB · Xem: 290
  • Catalogue Camfil Farr 2010.pdf
    7.4 MB · Xem: 293
  • CleanRoomFiltersAGuide.pdf
    4.1 MB · Xem: 248
Cho em hỏi! công thức Herot được nêu ở trên ở nguồn tài liệu nào ạ. con số 0.827 là ở đâu ra ạ, đơn vị của nó là gì ạ.
 
Back
Bên trên