Cảm ơn Bạn đã theo dõi và tham gia góp ý. Để mình rảnh sẽ mở TC BS5588 đọc lại cho có Hệ thống. Trước giờ, do không có Thời gian, về Đề tài này chỉ đá ngang - chủ yếu là dịch ý chứ không nghĩ sâu, chỉ đáp ứng nhu cầu trả lời trước mắt, nên không thấy hết.
Về cách giải quyết tính cỡ size của Van xả áp, trong TC BS5588 đã đưa ra cách tính và mô hình hợp lý dựa theo Nguyên lý cân bằng Lưu lượng cho Không gian tích hợp bao gồm [Ống gió cấp (có lắp Van xả áp MRD Motorised Relief Damper) + Giếng thang thoát hiểm} (với mức AS P phải giới hạn ở cực trị max cho phép Pmax= 60Pa) với 3 Dòng khí:
1- cấp vào từ Quạt tạo áp Gfan
2- Gió thoát ra qua (1) cửa thoát hiểm (đang mở) Gdoor
3- Gió thoát ra qua Van xả áp MRD. Grelief
Cânbằng Lưulượng trong Khoang tích hợp (ống gió cấp và giếng thang, với 2 lỗ thông: cửa thoát hiểm mở và van xả áp mở) sẽ là:
Gfan=(Gdoor+Grl) hay là Lưu lượng gió qua Van xả áp
(Grl= Gfan - Gdoor) ![ngôi sao (*) (*)](http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/79.gif)
, trong đó:
Gfan là Lưu lượng quạt tạo áp (đã Thiết kế và chọn thực tế)
Gdoor là Lưu lượng thoát (tự nhiên) qua cửa thoát hiểm mở, ở tại chênh áp Pmax mà ở đây chọn là 60Pa.
Grl là Gió thoát (tự nhiên) ra qua Van xả áp MRD (có tiết diện trống Ax), cũng ở tại mức Chênh áp Pmax..
Công thức tính toán Lưu lượng gió Gp=f(Ax,P) qua khe lỗ (tiết diện Ax) do chênh áp (2 phía) P là 1 Côngthức giáokhoa:
Gp= 0.839 x (Ax) x P^0.5 (**)
Áp dụng Công thức (**) này với ngưỡng P= 60Pa cho Van xả áp MRD (theo
![ngôi sao (*) (*)](http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/79.gif)
) ta sẽ có Kết quả mà TC BS5588 đã trình bày:
Ax= Grl / (0.839 x P^0.5)= [(Gfan - Gdoor) / (0.839 x P^0.5)]
Ax= [(Gfan - Gdoor) / (0.839 x 60^0.5)]
Lưu lượng tự nhiên qua cửa Gdoor ở tại Chênh áp (ở đây chọn) P=Pmax= 60Pa cũng tính theo Công thức Dòng chảy (**) nói trên:
Gdoor= 0.839 x (Adoor) x P^0.5 (**)= 0.839 x Adoor x 60^0.5
Tùy vào như cầu TK của Bạn có thể chọn mức ngưỡng áp Pmax khác với mức 60Pa mà sẽ cho ra Lưu lượng cửa Gdoor khác nhau mà Lưu lượng xả Grl cũng như Tiết diện Van xả Ax cần thiết cũng sẽ khác nhau.
Với Kết quả Tiết diện trống Ax ta có thể tra Catalogue để chọn Van cho phù hợp
Minh chỉ tổng hợp Thông tin để có 1 cái nhìn xuyên suốt và định hướng giải quyết vấn đề van xả
Các Bạn xem và cho ý kiến nhé.