tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

hvacchip

Thành Viên [LV 0]
A nào biết cách tính nhanh nhiệt tải cho kho lạnh kô? giúp e với
Ví dụ e có kho lạnh -25 C, diện tích 56x48x9 thì tính như thế nào.
Còn phòng tiền đông tính làm sao hả các anh.
Cảm ơn nhiều
 
Trả lời: tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

mình không chuyên về kho, nhưng cũng biết tí, bạn phải biết kho chứa sp gì , số lượng sp, rồi mới tính tải, mình thấy tính tải cho kho đâu có lâu:)
 
Trả lời: tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

Nếu như có các thông số như chứa sản phẩm gì, chứa bao nhiêu thì mình đã tính xong lâu rồi.
Ở dây chỉ có mặt bằng xây dựng thôi. Vậy mới khó chịu chứ, thực ra không cần tính chính xác chỉ ước lượng gần đúng để chọn máy và thiết bị sơ bộ thôi.
 
Trả lời: tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

Bạn thiết kế kho lạnh thì phải biết chính xác loại sản phẩm gì chứa trong đó. Không như thiết kế điều hòa, có thể dự đoán, ước lượng được tải nhiệt cho căn phòng. Với kho lạnh mà không biết loại sản phẩm thì không làm được đâu. Với mỗi loại thực phẩm (thường là như thế với kho lạnh) có một thông số, một yêu cầu khác nhau với kho lạnh mà.Tốt nhất là nên yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông số đầy đủ để thiết kế bạn ạ.Good luck!
 
Trả lời: tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

hãy mua ngay quyển hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh của thầy lợi sẽ có đầy đủ
 
Trả lời: tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

hvacchip viết:
Nếu như có các thông số như chứa sản phẩm gì, chứa bao nhiêu thì mình đã tính xong lâu rồi.
Ở dây chỉ có mặt bằng xây dựng thôi. Vậy mới khó chịu chứ, thực ra không cần tính chính xác chỉ ước lượng gần đúng để chọn máy và thiết bị sơ bộ thôi.
căn cứ theo dung tích kho mà chọn máy , vd như kho 60t thi f chọn máy khoản 25Hp mà kho này là kho bảo quản đông thì nên chọn lớn hơn hoặt có thể sài máy hai cấp cũng được !!!!!!!!!!!!
 
Trả lời: tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

chu DTN noi bay qua. kho bao quan ai dung may hai cap. kho 60t may moi dung 25HP la ok roi can gi chon lon hon cho ton
 
Trả lời: tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

để tính nhiệt tải kho lạnh bạn phải biết một số yếu tố khác nữa như: kho thuộc loại kho gì, bảo quản lạnh hay cấp đông,;oại sản phẩm gì? năng suất bao nhiêu, xây dụng kho ở đâu, thông số thời tiết... ngoài ra còn nhiều yếu tố khác nữa. Theo như lời bạn nói quá chung chung mình không thể trả lời cụ thể cho ban được, bạn cần đọc thêm sách của thầy NGUYỄN ĐỨC LỢI Tài Liệu Hướng Dẫnthieeets Kế Hệ thống Lạnh. m,ình biết có một số phần mềm có thể giúp tinh nhanh nhiệt tải kho lạnh, nhưng mình wên mất rồi. để khi khác minh coi lại rồi nói cho.
 
Trả lời: tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

Bác nào nói biết phần mềm tính tải kho lạnh thì upload lên cho anh em xem với. Tụi mình cũng đang cần để chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp về kho trữ đông. khi anh em up lên nhớ nói giùm mình độ chính xác của từng phần mềm nhA. CỦM MƠM NHÌU!
 
Trả lời: tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

Chào các bạn !
Thấy các bạn quan tâm nhiều về tính tải cho kho lạnh nên mình xin có vài lời như sau :
-Thứ nhất : Tính tải cho phần kho lạnh chắc chắn rất khác so với cách tính cho đhkk, phải nói là khác hoàn toàn, cho nên không được áp dụng của đhkk cho kho lạnh.
-Thứ hai : Nếu nói một cách bài bản thì khi tính kho lạnh thì cần phải lưu ý các điểm căn bản như sau : Nhiệt độ trong kho cần là bao nhiêu, panel là Polystyropore hay Polyurethan và đương nhiền chiều dày của nó nữa, Kho có bao nhiêu cửa lớn, bao nhiêu cửa nhỏ, sàn có cách nhiệt hay không, sản phẩm là thịt cá, hay rau quả, nước uống, tiêu chuẩn chất tải ra sao, sản phẩm đưa vào đã qua cấp đông chưa hay là hàng tươi,.... nói chung nhiều thứ lắm.
Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ thực tế mà chúng ta ngồi để tính thì khi ta tính xong thì người khác đã làm xong kho rồi.
Tôi nói vậy để các bạn hiểu rằng muốn biết cái gì chúng ta cũng học, không ai tự nhiên mà biết hết. Chính vì lẽ đó nếu các bạn đã có căn bản thì tiếp theo đây tôi sẽ hướng dẫn cách tính nhanh tải kho lạnh trong tích tắc. Nhưng vì đây là đúc kết kinh nghiệm suốt bao nhiêu năm thi công chứ không phải theo sách vở nên tôi cũng không dám múa riều qua mắt thợ. Tôi dự định sẽ phối hợp với TDC sẽ có một buổi hướng dẫn các bạn cách tính tải kho lạnh, tủ cấp đông, băng chuyền IQF, đông gió, bằng phần mềm chuyên dụng ( phần mềm mình đã chuyển cho Hùng rồi, khi nào thuận tiện Hùng sẽ chuyển cho các bạn ) sau đó mình sẽ hướng dẫn cách tính nhanh tải kho lạnh. Ví dụ kho có kích thước dài x rộng x cao thì tương là kho bao nhiêu tấn ( sẽ giải thích rõ tấn thể tích hay tấn chất tải ), Kho 50 tấn thì dùng máy bao nhiêu Hp, dàn lạnh bao nhiêu Kw, mạch khiển như thế nào,...
Các bạn hãy liên lạc với Hùng(HEROT) nhé !
 
Trả lời: tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

Cảm ơn mọi người đã quan tâm, sau một thời gian làm thực tế thì mình cũng đã biết chút ít.
Trên lý thuyết khi tính nhiệt tải kho lạnh ta cần rất nhiều thông số, mà những thông số này theo quan điểm của mình chỉ để tính kiểm tra sau khi kho đã đi vào họat động thì được. Còn nếu bạn nào làm báo giá , một ngày để tính nhiệt cho kho, IQF, AB,... thì tính như vậy chắc bị đuổi việc gấp. Ở đây mình chỉ cần cách tính tương đối thôi.
Mình lấy ví dụ nếu tính cho cối đá vảy khi bạn tính cối 10 tấn thì nhiệt là 55kw (riêng cối đá vảy mình tính theo công thức ra kết quả tương tự) tức là sao , chúng ta có hệ số 5,5kw cho 1 tấn đá. Cứ theo như vậy để nhìn vào mã cối là ra nhiệt.
Nhưng đây chỉ là tính báo giá , nếu hợp đồng ký kết được thì bạn pảhi làm thiết kế=> nảy sinh ra nhiều vấn đề khác: tính chọn ống , bình bầu, mạng điện, chọn bơm nước, bơm dịch kể cả kết cấu xây dựng ...
Hy vọng những đàn anh đi trước với kinh nghiệm thực tế sẽ giúp cho đàn em đi sau.
Cuối cùng thì xin nói thế này : đọc sách của Nguyễn Đức Lợi thì không làm nổi theo yêu cầu này.
 
Ðề: tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

" tranhiepml " bạn chat hỏi trực tiếp với hỗ trợ kỹ thuật bên mình nhé, chắc sẽ giúp gì đó cho bạn. Giao lưu cùng mình tại chữ ký nhé ;;)
 
Ðề: tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

Chào các bác kho lạnh và ĐHKK, Bên mình là nhà sản xuất tháp giải nhiệt POONGCHEON - HÀN QUỐC.

tháp bên mình bảo hành 3 năm, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và vận chuyển miễn phí đến công trình. mọi linh kiện đều được nhập khẩu từ hàn quốc, chịu bền rất tốt,
giá cả cạnh tranh, bảo hành nhanh.

Rất mong được các bác ủng hộ .

mọi chi tiết xin liên hệ :

Công Ty Poongcheon vina co.ltb

Office:Lầu 7, Tòa nhà Lutaco, 173A Nguyễn Văn Trỗi, P11, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.
MrNhật : 0966.883.290
Mail : [email protected]
[email protected]
 
Ðề: tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

A nào biết cách tính nhanh nhiệt tải cho kho lạnh kô? giúp e với
Ví dụ e có kho lạnh -25 C, diện tích 56x48x9 thì tính như thế nào.
Còn phòng tiền đông tính làm sao hả các anh.
Cảm ơn nhiều

Có hai cách bạn có thể tính nhanh:
1. Chương trình coolpack có tính nhanh, nhưng không có phần tính lạnh cho bảo quản vật phẩm.
2. Mở cuốn Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh của Nguyễn Đức Lợi sẽ có hường dẫn.
3. Chọn máy nén bạn sử dụng chương trình Bitzer ra thì sẽ có.
4. Ở đây chắc bạn bảo quản thịt hay cá tôm mới có nhiệt độ này. Với nhiệt độ này và làm mát ngưng tụ bằng không khí thì bạn sẽ sử dụng máy 2 cấp. Lưu ý là bạn phải chọn cách nhiệt trước khi tính. Với phòng có nhiệt độ -25 0C bạn nên chọn tường và trần là các panel có chiều dày polyurethane foam là 120 mm. tính nhanh hệ số truyền nhiệt K là 0,0275 W/m2K.
5. Lưu ý nhiệt độ ở tính toán bên ngoài có khác nhau theo TCVN 4088-85.

Chúc bạn thanh công
 
Ðề: Trả lời: tính nhanh nhiệt tải kho lạnh ?

Bác nào nói biết phần mềm tính tải kho lạnh thì upload lên cho anh em xem với. Tụi mình cũng đang cần để chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp về kho trữ đông. khi anh em up lên nhớ nói giùm mình độ chính xác của từng phần mềm nhA. CỦM MƠM NHÌU!

Của bạn đây: có thể dùng cái này mà tính toán. Mà nói chung làm đồ án thì chịu khó tính bằng tay, rồi kiểm tra lại bằng phần mềm thì điểm cao hơn

Pas: kuenling

;;):-@^:)^
 

Đính kèm

  • LUVE GROUP.part1.rar
    33.4 MB · Xem: 728
  • LUVE GROUP.part2.rar
    33.4 MB · Xem: 650
  • LUVE GROUP.part3.rar
    20.4 MB · Xem: 531
Xin hỏi các anh chuyên gai về kho một câu mà em ấp ủ lâu lắm rồi. Đó là thời gian làm lạnh để tính công suất lạnh. Chẳng hạn như khi đưa sản phẩm vào kho để trữ. Thì yêu cầu bao lâu sản phẩm phải đạt nhiệt độ thiết kế. Nếu thời gian ngắn thì công suất lạnh yêu cầu lớn. Và có tiêu chuẩn nào quy định thời gian làm lạnh không (cái này có liên quan đến an toàn thực phẩm)
 
Back
Bên trên