Xin hỏi về hệ thống PCCC

asin_z

Thành Viên [LV 0]
Chào các pác!
Xin hỏi các bác đã có kinh nghiệm một chút nhé:
1. Hệ thống ống cứu hoả sprinkler trên trần có phải sơn không nhỉ?
2. Ngoài ống thép mạ kẽm ra còn dùng loại ống nào không?
3. Nối đầu phun với ống thế nào? (Nối ống mềm hay còn cách nào khác)
Mong các bác chỉ giáo.
Cảm ơn!
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

bác lại đùa ae rồi, những cái bác biết bác lại hỏi thế ...
người ta sơn ống để phân biệt với ống thường chứ có phải chống gỉ đâu
ống cứu hoả luôn chịu đượng áp suất, có lẽ chỉ dùng ống kẽm, chứ ống nhựa ít thấy. còn vòi phun thì phải cơ động theo người sử dụng, nên chắc là chỉ dùng các loại ống mềm để nôí vòi, không nhất thiết vòi vải
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Khi ống cứu hoả ở ngoài trời thì phải sơn chống gỉ và sơn chỉ thị loại ống rồi (Màu đỏ cho cứu hoả), nhưng tôi muốn biết là ở trên trần trong nhà cơ, có nhất thiết phải sơn chỉ thị không?
Còn loại ống thì đương nhiên là ống thép rồi, nhưng có thể dùng ống thép đen không hoặc một dạng ống thép nào đó?
Nếu bác nào có tấm ảnh nào về vấn đề này cho em xin với nhé!
Thanks!!!!
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Khi ống cứu hoả ở ngoài trời thì phải sơn chống gỉ và sơn chỉ thị loại ống rồi (Màu đỏ cho cứu hoả), nhưng tôi muốn biết là ở trên trần trong nhà cơ, có nhất thiết phải sơn chỉ thị không?
Còn loại ống thì đương nhiên là ống thép rồi, nhưng có thể dùng ống thép đen không hoặc một dạng ống thép nào đó?
Nếu bác nào có tấm ảnh nào về vấn đề này cho em xin với nhé!
Thanks!!!!

Ở đâu cũng phải sơn hết, kể cả bạn chôn ngầm trong đất.
Bác theo tiêu chuẩn mà làm, đừng vì tiết kiệm mà để đến khi nghiệm thu tư vấn nó hành cho.
Hãy thực hiện công việc một cách linh hoạt, nếu bác có ý định cãi lý thì em khuyên stop đi, có dạo ống mạ kẽm của tớ đặt dưới đất, tớ cho sơn chống gỉ theo bản vẽ thiết kế ( nhưng trên bản mềm thôi) tên giám sát ra yêu cầu sơn cả mầu đỏ chỉ thị và sơn mũi tên chỉ hướng dòng chảy, tớ vẫn phải làm đấy.
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Chào tất cả các bác.
chỉ có 1 câu hỏi dường như đơn giản mà làm cho các bác mỗi người hiểu mỗi ý.
* vấn đề sơn đường ống cho cứu hoả (sơn màu đỏ) là bắt buộc vì nó dùng để phân biệt đường ống đặc chủng so với các đường ống khác đồng thời chống gỉ cho đường ống.
* Vấn đề dùng ống mềm trong PCCC theo TCVN là chưa có nên ko thể nói là ống mềm ko được áp dụng.
Theo tiêu chuẩn NFPA thì cho phép sử dụng ống mềm với điều kiện tiêu chuẩn ASTM ( dùng cho ống Sprinkler )
* vấn đề ống PCCC đi ngầm dưới đất ko bắt buộc là ống tráng kẽm,
NFPA thì nó yêu cầu sử dụng ống thép đen và được sơn phủ bằng chất PU và quấn bọc bằng lớp nilon.
Các bác chịu khó đọc tiêu chuẩn NFPA là cái cơ bản nhất để có thể nắm được kiến thức về PCCC.
Còn tiêu chuẩn TCVN thì còn thiếu nhiều cái mà cần tham khảo thêm từ NFPA,BS...
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Chào các pác!
Xin hỏi các bác đã có kinh nghiệm một chút nhé:
1. Hệ thống ống cứu hoả sprinkler trên trần có phải sơn không nhỉ?
2. Ngoài ống thép mạ kẽm ra còn dùng loại ống nào không?
3. Nối đầu phun với ống thế nào? (Nối ống mềm hay còn cách nào khác)
Mong các bác chỉ giáo.
Cảm ơn!
(Chào các pác!
Xin hỏi các bác đã có kinh nghiệm một chút nhé:
1. Hệ thống ống cứu hoả sprinkler trên trần có phải sơn không nhỉ?
2. Ngoài ống thép mạ kẽm ra còn dùng loại ống nào không?
3. Nối đầu phun với ống thế nào? (Nối ống mềm hay còn cách nào khác)
Mong các bác chỉ giáo.
Cảm ơn!)

Chào các bác!

Em thấy
1. Hệ thống ống PCCC của các công trình thường sơn màu đỏ, có lẽ là vừa để phân biệt và chống gỉ sét (em thấy hình như nhất thiết phải sơn đỏ)
2. Ngoài ống thép mạ kẽm ra thì có ống mềm inox cho mỗi đầu phun Sprinkler, loại này ở Việt Nam em được biết một số công trình lớn đã đưa vào sử dụng như Keangnam, Huyndai, Bitexco... bác nào quan tâm đến loại ống này cho em xin email qua địa chỉ ([email protected]) em sẽ gửi Cataloge các bác tham khảo
3. Nối đầu phun với ống kẽm thì dùng Reduce ren trong (đầu Sprinkler ren ngoài), Còn ống mềm inox cho đầu phun Sprinkler. Ống mềm inox cho đầu phun Sprinkler thì đã bao gồm: Thân ống mềm(Flexible Tube), 1Nipple, 1Reducer (1/2" or 3/4"), 1Bracket A2, 2Bracket B11. Và có chứng nhận UL. FM và các chứng nhận khác tùy theo hãng sản xuất. Các bác thiết kế nếu sử dụng loại ống này chỉ lựa chon độ dài cho phù hợp từng vị trí
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

bác lại đùa ae rồi, những cái bác biết bác lại hỏi thế ...
người ta sơn ống để phân biệt với ống thường chứ có phải chống gỉ đâu
ống cứu hoả luôn chịu đượng áp suất, có lẽ chỉ dùng ống kẽm, chứ ống nhựa ít thấy. còn vòi phun thì phải cơ động theo người sử dụng, nên chắc là chỉ dùng các loại ống mềm để nôí vòi, không nhất thiết vòi vải

Ông hỏi gà bà trả lời về vịt?
Người ta hỏi là đâu prinkler thì bác trả lời về chữa cháy vách tường.
Để em trả lời thêm cho: Để nối đầy Pr với ống thì có nhiều cách nối thông thường người ta dùng ống kễm để nối tuy nhiên phải chú ý để có 1 đoạn ống đưa lên cao hơn ống chính nhằm tránh hiện tượn nước chảy trên ống chính gây rỉ ở các đầu Pr. Cách nối thứ 2 là dùng dây mềm chuyên dùng cho đầu Pr hơi mắc tí nhưng thi công khỏe re...Br
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Các bác hỏi về phòng cháy chữa cháy em cũng xin quảng cáo tị tị là vì em đang làm cho bên công ty có cung cấp toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy tối ưu lắm :)>.
Trong 01 hệ thống chữa cháy này có thể cung cấp chữa cháy tối ưu bằng các vật liệu như khí, bọt, nước nên nó an toàn và phù hợp với nhiều môi trường cứu cháy khác nhau.
Nó chữa cháy an tòan và tiết kiệm hơn bằng dạng thông thường nhiều.
Nó được cấp chứng nhận PCCC cấp quốc gia rồi nên các bác yên tâm. Bên em sẽ lo từ A đến Z cho các bác, kể cả giấy tờ và bảo hành cho sản phẩm.
Nói vài câu thế này thì không thể hết được đâu. Tiện em giới thiệu đầy đủ cho các bác.:-*
Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhá.
Hà Thu Hiền
------------------------------------------------------------------
LeBinh Group Corporation
Add: 31C, 131 Alley, Thai Ha, Dong Da, Ha Noi, Vietnam
Mobile: (84) 916867519
Tel. (84-4) 35376753 Fax: (84-4)35376892
E-mail: [email protected]
Website: www.lebinh.vn
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Các bác hỏi về phòng cháy chữa cháy em cũng xin quảng cáo tị tị là vì em đang làm cho bên công ty có cung cấp toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy tối ưu lắm :)>.
Trong 01 hệ thống chữa cháy này có thể cung cấp chữa cháy tối ưu bằng các vật liệu như khí, bọt, nước nên nó an toàn và phù hợp với nhiều môi trường cứu cháy khác nhau.
Nó chữa cháy an tòan và tiết kiệm hơn bằng dạng thông thường nhiều.
Nó được cấp chứng nhận PCCC cấp quốc gia rồi nên các bác yên tâm. Bên em sẽ lo từ A đến Z cho các bác, kể cả giấy tờ và bảo hành cho sản phẩm.
Nói vài câu thế này thì không thể hết được đâu. Tiện em giới thiệu đầy đủ cho các bác.:-*
Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhá.
Hà Thu Hiền
------------------------------------------------------------------
LeBinh Group Corporation
Add: 31C, 131 Alley, Thai Ha, Dong Da, Ha Noi, Vietnam
Mobile: (84) 916867519
Tel. (84-4) 35376753 Fax: (84-4)35376892
E-mail: [email protected]
Website: www.lebinh.vn
Đạt tiêu chuẩn quốc gia thì có gì khó đâu? Tiêu chuân NFPA hay BS... thì mối khó chứ.
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Em cũng vừa mới tham gia vào công tác PCCC. Trong quá trình thiết kế em thắc mắc một điều mong các Bác, các Anh, Chị giúp em. Trong hệ thống ống chính em thấy có thiết kế các ống xả nước sau khi cháy, thực chất những ống này không cần thiết vì khi vỡ đầu ống Sprinkler nước đã thoát ra hết rồi. Em nói vậy có đúng không ạ. Vậy dựa vào tiêu chuẩn nào để thiết kế đó ạ, em tìm hoài mà chưa ra.

Theo mình hiểu thì ống xả nước trong hệ thống ống ướt (Wet system) dùng để xả nước trong hệ thống đường ống khi cần sửa chữa cải tạo, bảo dưỡng hệ thống đường ống.
Mình cũng chưa tìm thấy tiêu chuẩn nào của Việt Nam về thiết kế đường ống này. Tiêu chuẩn nước ngoài như NFPA 13 (Mỹ) hay CP52 (Singapore) thì có nêu tiêu chuẩn thiết kế đường ống xả cho hệ sprinkler. Bạn tham khảo tài liệu đính kèm nhé.
 

Đính kèm

  • Muc 5-14.2 NFPA13-1999.pdf
    2.7 MB · Xem: 862
  • Trich CP 52-2004.pdf
    12.1 KB · Xem: 545
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Các bác hỏi về phòng cháy chữa cháy em cũng xin quảng cáo tị tị là vì em đang làm cho bên công ty có cung cấp toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy tối ưu lắm :)>.
Trong 01 hệ thống chữa cháy này có thể cung cấp chữa cháy tối ưu bằng các vật liệu như khí, bọt, nước nên nó an toàn và phù hợp với nhiều môi trường cứu cháy khác nhau.
Nó chữa cháy an tòan và tiết kiệm hơn bằng dạng thông thường nhiều.
Nó được cấp chứng nhận PCCC cấp quốc gia rồi nên các bác yên tâm. Bên em sẽ lo từ A đến Z cho các bác, kể cả giấy tờ và bảo hành cho sản phẩm.
Nói vài câu thế này thì không thể hết được đâu. Tiện em giới thiệu đầy đủ cho các bác.:-*
Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhá.
Hà Thu Hiền
------------------------------------------------------------------
LeBinh Group Corporation
Add: 31C, 131 Alley, Thai Ha, Dong Da, Ha Noi, Vietnam
Mobile: (84) 916867519
Tel. (84-4) 35376753 Fax: (84-4)35376892
E-mail: [email protected]
Website: www.lebinh.vn

Chứng nhận PCCC cấp quốc gia là cái gì vậy anh ấy! Nghe lạ quá...ai mà cấp cái giấy chứng nhận kỳ vậy?
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Chào các pác!
Xin hỏi các bác đã có kinh nghiệm một chút nhé:
1. Hệ thống ống cứu hoả sprinkler trên trần có phải sơn không nhỉ?
2. Ngoài ống thép mạ kẽm ra còn dùng loại ống nào không?
3. Nối đầu phun với ống thế nào? (Nối ống mềm hay còn cách nào khác)
Mong các bác chỉ giáo.
Cảm ơn!

1. Hệ thống cứu hỏa sprinkler trên trần thì nhất thiết phải sơn màu đỏ theo quy định về pccc để phân biệt với các đường ống khác và bảo quản ống.
2. Ngoài ống thép mạ kẽm có thể dùng ống thép đen (thường thì ống có D>100)
3. Nối đầu phun với ống (D15 or D25) người ta dùng half-coupling ren trong nối với sprinkler ren ngoài. Em chưa thấy nối ống mềm bác ạ!
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Đẩy không phải hoàn toàn là đường ống nước xả đâu bạn ah. Nó là đường ống để test cho cái Flow switch đó.Ngoài ra định kỳ phải thây nước cho hệ thống Sprinkler nửa đó.
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Đẩy không phải hoàn toàn là đường ống nước xả đâu bạn ah. Nó là đường ống để test cho cái Flow switch đó.Ngoài ra định kỳ phải thây nước cho hệ thống Sprinkler nửa đó.

Flow switch là thiết bị lắp trên đường ống cứu hỏa chính sau bơm, hay gọi là công tắc dòng chảy, dùng để đóng các thiết bị kết nối khác (như Alarm Valve) chẳng hạn.

Đường ống nhỏ bạn đề cập (1/2'') chủ yếu dùng để xả nước định kỳ trong alarm valve thôi, không dùng để cấp được!
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Flow switch là thiết bị lắp trên đường ống cứu hỏa chính sau bơm, hay gọi là công tắc dòng chảy, dùng để đóng các thiết bị kết nối khác (như Alarm Valve) chẳng hạn.

Đường ống nhỏ bạn đề cập (1/2'') chủ yếu dùng để xả nước định kỳ trong alarm valve thôi, không dùng để cấp được!

Bác lại nhiều chuyện rồi...chắc bác toàn làm công trình nhỏ nên mới thấy cái Flow switch nằm sau bơm...thực chất nó nằm ở nhiều nhánh chính bạn àh mục đích của nó là kết nối với hệ thống Fire alarm --> khi có cháy ở zone đó đầu sprinkler bị vỡ sẽ kích hoạt flow switch và báo về tủ báo cháy...ngoài ra alarm valve cũng sẽ báo cháy cơ học
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

1. Hệ thống cứu hỏa sprinkler trên trần thì nhất thiết phải sơn màu đỏ theo quy định về pccc để phân biệt với các đường ống khác và bảo quản ống.
2. Ngoài ống thép mạ kẽm có thể dùng ống thép đen (thường thì ống có D>100)
3. Nối đầu phun với ống (D15 or D25) người ta dùng half-coupling ren trong nối với sprinkler ren ngoài. Em chưa thấy nối ống mềm bác ạ!
Còn dùng thêm ống thép đúc nữa. Dùng cho hệ thống chữa cháy áp lực cao( chữa cháy bằng khí: Nito). Còn dùng ống mềm kết nối sprinkler là thông dụng hiện nay( tác dung: thi công nhanh, căn chỉnh dễ dàng, và Tiền mua nó tỷ lệ thuận với cái thi công nhanh... hì)
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

theo hiểu biết của mình là :
- Flow Switch hay còn gọi là công tắc dòng chảy : khi nhận biết có lưu lượng nước hay khí qua đó, gạt tiếp điện >> chuyển tín hiệu điện trạng thái về board mạch điều khiển >>> việc bố trí Flow Switch ở mỗi hệ thống khác nhau tùy thuộc vào sơ đồ điều khiển của hệ thống.
- Việc nối mềm trong hệ PCCC thì mình ko chắc lắm - vì theo suy nghĩ của mình - với áp suất cao như thế, việc sử dụng nối mềm có ảnh hưởng tới lưu lượng nước qua đầu phun không? khi sự cố xảy ra, chỗ nối mềm có bị hư hỏng qua lưu lượng + tốc độ dòng chảy qua đó lớn như vậy không? - nếu xảy ra hư hỏng tại đó thì ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu quả của hệ thống PCCC.
- Hệ thống ống xả : theo mình thì bất kì hệ thống ống cơ khí nào cũng có hệ thống xả- mục đích xả định kì, nguyên nhân giống như việc bảo dưỡng hệ thống ống( do cặn gỉ các thiết bị cơ khí, do cặn đóng của nước, độ oxi hóa ống ...) thậm chí là ngay khi nghiệm thu hệ thống, cũng phải có hệ thống này mới nghiệm thu nổi.. Và, theo mình, không hệ thống nào gọi là " sau khi phun thì trong hệ thống hết sạch nước cả", do hệ thống gấp khúc, nước trong trục đứng,.. do còn Oxi trong đường ống,...
Những cái kia thì thuộc vào tiêu chuẩn thi công rồi, không có gì phải bàn cả..
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Cái đầu sprinkler và ống mềm đi cùng 1 bộ với nhau. Cái đó do nhà sản xuất làm. bạn tra 1 số catalog sẽ có ngay:)
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Ống không nhất thiết phải là sơn màu đỏ đâu? Mình thấy trong công trình Metro ở Đà Nang họ sơn màu trắng mà. Ai có thiết kế gì về mảng ME thì có gì liên hệ với mình, có gì A E trao đổi.
 
Ðề: Xin hỏi về hệ thống PCCC

Em cũng vừa mới tham gia vào công tác PCCC. Trong quá trình thiết kế em thắc mắc một điều mong các Bác, các Anh, Chị giúp em. Trong hệ thống ống chính em thấy có thiết kế các ống xả nước sau khi cháy, thực chất những ống này không cần thiết vì khi vỡ đầu ống Sprinkler nước đã thoát ra hết rồi. Em nói vậy có đúng không ạ. Vậy dựa vào tiêu chuẩn nào để thiết kế đó ạ, em tìm hoài mà chưa ra.
phai co chu. bua nao dau sprinkler bi ro nuoc mot bua co ma than troi vi khong biet cho nao xa nuoc ha ong ban
 
Back
Bên trên